带抽头的CT,接线时都知道,只接要用到的变比那两个接线头,另一个就空在那,可是我想知道,空着的那部分线圈(假设现在接的是中间那个变比),会不会产生开路高电压呢?

带抽头的CT,接线时都知道,只接要用到的变比那两个接线头,另一个就空在那,可是我想知道,空着的那部分线圈(假设现在接的是中间那个变比),会不会产生开路高电压呢?
互感器
2006年08月07日 20:02:56
2楼
这几个抽头是同一个线圈上抽出,短接或者使用任何两个抽头后,整个线圈都不存在开路,所以也就没有开路电压。
回复
feng369
2006年12月14日 16:49:28
3楼
2楼说的对,空着的抽头不能短接,否则影响精度
回复
frgthh@co163
2006年12月14日 20:13:27
4楼
假设现在接的是中间那个变比,另一个就空在那,不会产生开路高压.
如果是不绕在同一铁心上的两个绕组,不用的情况下就要短接,否则会有,对于这两个绕组,一个用,一个不用开路的话,那一次电流对于开路的绕组就相当于全部用于励磁,产生开路高压!