今天我到现场发现拆模后的观感极差,剪力墙结构发现多处洞口胀模和变形。接槎也不平,请问下大家是如何防止这些通病的。[ 本帖最后由 wangyunchou1999 于 2011-11-16 21:03 编辑 ]
今天我到现场发现拆模后的观感极差,剪力墙结构发现多处洞口胀模和变形。接槎也不平,请问下大家是如何防止这些通病的。
[
本帖最后由 wangyunchou1999 于 2011-11-16 21:03 编辑 ]
12楼
模板问题,还有加固不到位啊。
回复
13楼
主要还是加固没有加固好,模板新旧也有一定的影响!
回复
14楼
仅从照片分析,应是模板加固不当所致。
回复
15楼
这不就是加固和支模时没支好的问题,支模的时候你去现场看到就行撒,不行的地方给木工班组说,可别给模板工说,说了也白搭,说不定还要给你脸色看@!!
回复
16楼
模板问题,还有加固不到位啊。
回复
17楼
我这楼盘同样有这样的质量缺陷发生,主要是质量意思问题。为了节省材料与人工。我大开罚单后,再也没有发生了。不信你可以试试。
回复
18楼
模板加固没有做好
回复
19楼
这工地的监理肯定是只懂收红包的
回复
20楼
模板加固欠佳啊!!!!
回复
21楼
模板强度不行,漏浆,另外加固可能也存在问题,混凝土表面歪曲也不密实
回复