大家有谁做过室外的无补偿直埋敷设?可以把计算方法告诉我一下吗?谢谢了
大家有谁做过室外的无补偿直埋敷设?可以把计算方法告诉我一下吗?谢谢了
12楼
不知道非要无补偿直埋呢,尽管是无补偿,但实践中要提高管道等级及阀门等级,整体造价并不比对称设置固定墩的自然补偿(伸缩小室)造价低。
回复
13楼
是不是算出来屈服温差大于t1-t
0就可以不论直管段多长都不加设补偿器?
回复
14楼
最
关键的技术在哪里?
回复
15楼
130摄氏度,DN800以下都可以直埋的,我老师有一本专门介绍直埋技术的书《直埋供热管道工程》,你看看
回复
16楼
12#说的造价我不清楚,但是城市道路下是没有地方放固定墩的,DN1200的主固定,抗推力550吨,土建做出来是一堵4X8米混凝土墙。市政道路下的其他管线都过不去了。
回复
17楼
而且管线上加上补偿器会增加很多维护量
回复
18楼
热力管道无补偿直埋敷设在国内已经较普遍采用。其设计理论为:采用应力分类法对管道进行综合应力分析,对管道各种应力分别采用不同的限定值,合理考虑管道受力条件,最大的使用了管材的承载能力。(可参考:直埋供热管道工程设计,王飞。建筑出版社)
回复
19楼
学习中,请多多指教
回复
20楼
无补偿直埋敷设管道,在两个电预热段中间要加一次性补偿器,电预热管道长度取决于两个摩査长度
回复
21楼
我们单位DN1400管道现在就是无补偿直埋敷设
回复