近来接手几个项目,位置偏远,没有市政给水或者市政给水管径很小,一般是DN50,工程需要自己设置消防水池来满足消防要求。一般可以不用上自喷,仅为室内消防水量和室外消防水量。一直有一个疑问就是,在室外,室内消防系统和室外消防系统能否合并?
近来接手几个项目,位置偏远,没有市政给水或者市政给水管径很小,一般是DN50,工程需要自己设置消防水池来满足消防要求。一般可以不用上自喷,仅为室内消防水量和室外消防水量。一直有一个疑问就是,在室外,室内消防系统和室外消防系统能否合并?
![合用系统.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/09/07/rBBhH11HLtiAaQcZAACV_umlvyc697.jpg)
![分开系统.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
可以合并,阀门设置正确就行了
回复
3楼
室外消防水池设置在底下多少米?能够满足消防车泵吸程6米以下吗?
回复
4楼
什么意思啊?
回复
5楼
如果建筑物不是很大,可以合并,建议做之前最好能到当地消防局咨询一下。
回复
6楼
可以满足消防车取水要求,池底在地面以下4.2米。
回复
7楼
难道还有哪个规范规定不能合并吗?设置室外与室内两套消火栓系统真是多此一举啊!!我要是甲方非得把你骂死。
回复
8楼
没必要分开,化工厂内连消火栓喷淋都不分开的!没问题
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ku.gif)
回复
9楼
室内外管网合并成一套系统,消防泵流量为室内外流是和,就不要设消防取水口了,但如果你的消防水池能150米保护到所有的建筑,那消防水池只需贮室外用水,设消防取水口,能满足消防取水,不用设室外消火栓管网了。
回复
10楼
可以合并,建议做室内外联合加压的临时高压系统,工业项目非常多。
回复
11楼
规范里没提出室内外(临时高压)消防要分开,条文说明里讲到室内外高低压的配合使用,从防火规范对室外临时高压的要求来看,二者是可以合并的,不过各地消防大队要求不一,特别是对待高层建筑时,大多还是分开的
回复