消防水池是否要设置导流墙?
panda1982
panda1982 Lv.6
2006年08月07日 11:08:04
只看楼主

消防水池为不规则水池,是否要设置导流墙?水池有效容积208M3,请大家给予解答。

消防水池为不规则水池,是否要设置导流墙?水池有效容积208M3,请大家给予解答。
免费打赏
wjh1123
2006年08月07日 12:49:23
2楼
应该不用吧.,没用过.你的水池是什么型的.
回复
xhg-xu
2006年08月07日 12:53:33
3楼
如保证不能形成死水区,可以不设道流墙。
回复
lionking_zj
2006年08月07日 14:30:13
4楼
池子很小不需要设置.
回复
wangyoushui
2006年08月07日 14:35:09
5楼
消防水池就是死水一潭,设不设都没多大关系。
回复
panda1982
2006年08月08日 21:46:58
6楼
嗯,我也这样认为的。谢谢大家啦~~
回复
ley
2006年08月09日 12:38:39
7楼
不设
回复
ley
2006年08月09日 12:39:44
8楼
不设
回复
bunana0813
2006年08月09日 21:25:44
9楼
又不是生活用水,应该不要设
回复
sjx0032
2006年08月10日 10:58:32
10楼
我见过的一个老高工,他做的一般都设了,他说是为了防止吸水时出现旋涡.
回复
shao
2006年08月10日 16:35:16
11楼


他的观点落伍了.规范对水泵吸水喇叭口的要求已经考虑了旋涡的影响,只要按规范做就可以了.再说导流墙对旋涡的产生不一定有帮助.
回复

相关推荐

APP内打开