电视监控和消防报警怎么联动呢?
wzj448
wzj448 Lv.2
2006年08月07日 10:19:00
只看楼主

刚出来混,就碰到一个工程,要把电视监控和消防联动起来.即消防系统的探测器发现火情后通过控制模块把信号传给电视监控系统的报警单元. 可是消防的控制电压都是24V;电视报警单元常用于接受门禁系统的信号,一般是5V.现在杂整??????

刚出来混,就碰到一个工程,要把电视监控和消防联动起来.即消防系统的探测器发现火情后通过控制模块把信号传给电视监控系统的报警单元. 可是消防的控制电压都是24V;电视报警单元常用于接受门禁系统的信号,一般是5V.

现在杂整??????
免费打赏
xubo8000
2006年08月07日 21:24:58
2楼
CCTV和FAS是两个系统,如何混为一谈?不过海湾倒是有种VSD早期烟雾可视报警系统能利用现有CCTV系统作为FAS的延伸,不过造价奇贵.
回复
gaosh655-yt
2006年08月08日 15:14:36
3楼
为什么不通过一个中间继电器转换一下呢?
回复
suline
2006年08月08日 16:23:38
4楼
用消防联动模块的开关量输出接监控系统的报警输入
回复
xubo8000
2006年08月08日 21:37:40
5楼
加中间继电器没那么简单,除非你要厂家做非标,能不能做到很难说.
回复
wzj448
2006年08月09日 15:10:14
6楼

大家集思广益,多想想办法嘛!谢谢了!
回复
zzdlm_cn
2006年08月10日 10:27:21
7楼


有点道理。现在许多摄象机本身带报警信号输入/输出接口,其输入接口可直接连接各类报警信号,从而联动摄象机。
回复
suline
2006年08月10日 10:43:51
8楼
应该是矩阵报警输入端子,编程后可以完成自动切换显示对应地点的摄像机
而不是摄象机警信号输入
回复
vga128
2006年08月10日 14:41:43
9楼

有见地好
回复
szlinkyj
2006年08月10日 21:20:26
10楼
我们首先要搞清楚
1、切换到当前画面是什么设备完成的。
2、通过继电器方式进行报警信号的传递,在大量使用时,可靠能如何?造价如何?

我的建议
1、切换到当前画面,是视频矩阵的功能,因此我们需要通过某种途径将消防系统的信号引入矩阵即可。
2、型号进入矩阵的途径有2种:一是通过矩阵的报警扩展单元完成。每个消防探测器对应1路报警输入。二是通过串口,以矩阵所接受的帧格式向矩阵传输报警信号。
3、发送的方式有2种:一是通过消防报警系统的联动输出完成。每个消防探测器对应1路报警输入。二是通过串口,以消防报警主机固有的帧格式向外传输报警信号。
4、通过以上分析,发现最省钱、最省事、最可靠的方式就是通过串口进行消防报警主机和视频矩阵主机的通讯。但是:他们之间互相通讯的帧格式不一样,如何通讯?
5、做一个软件,将报警主机输出的报警信息帧格式转换成视频矩阵能够识别的帧格式即可。
6、我以前做过这样的软件。效果不错。

cof1615692787577:兄弟,有联系方式吗,请教一下

回复
qdwsp
2006年08月10日 22:57:21
11楼
10楼说的很好,我来补充2点,1、目前大部分矩阵厂家都有多媒体集中控制和管理软件,也可以自己编写,现在关键是要知道矩阵主机和消防报警主机的通讯协议,一般矩阵厂家的协议不公开,可以想办法知道消防报警主机的通讯协议,让矩阵厂家把协议写到多媒体集中控制和管理软件中,这样做的好处是设备间的物理连接非常简单,联动报警的实现很容易,很灵活;2、自制继电器板,将消防报警信号转换后,接入矩阵报警输入端口,这样的实现方法造价低,但设备间连接复杂,功能实现不灵活。
回复