求助该小区的室外给水管管径怎么定
happy2007070
2011年11月15日 10:27:18
只看楼主

请教一下,我的小区共15栋18层住宅,还有临街2层商业网点,该小区的室外给水管管径怎么定,我打算做环状管网,管道流量怎么确定?是叠加吗

请教一下,我的小区共15栋18层住宅,还有临街2层商业网点,该小区的室外给水管管径怎么定,我打算做环状管网,管道流量怎么确定?是叠加吗
免费打赏
a164765023
2011年11月15日 10:52:21
2楼
管网的压力肯定要按照全部用水时候的压力
回复
huangzhimin
2011年11月15日 14:22:04
3楼
主要设计依据是《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)有关规定:
一、有关小区设计用水量确定可参见第3.1.1条规定: 小区给水设计用水量,应根据下列用水量确定:
1 居民生活用水量;
2 公共建筑用水量;
3 绿化用水量;
4 水景、娱乐设施用水量;
5 道路、广场用水量;
6 公用设施用水量;
7 未预见用水量及管网漏失水量;
8 消防用水量。
二、有关小区供水系统水压规定和要求可参见第3. 3. 1 条规定:小区的室外给水系统,其水量应满足小区内全部用水的要求,其水压应满足最不利配水点的水压要求。
小区的室外给水系统,应尽量利用城镇给水管网的水压直接供水。当城镇给水管网的水压、水量不足时,应设置贮水调节和加压装置。
三、有关小区高、低层供水方式规定可参见第3.3.6 条规定:建筑高度不超过100m的建筑的生活给水系统,宜采用垂直分区并联供水或分区减压的供水方式;建筑高度超过100m的建筑,宜采用垂直串联供水方式。
四、有关小区供水管网布置要求可参见第3.5.1 条规定:小区的室外给水管网,宜布置成环状网,或与城镇给水管连接成环状网。环状给水管网与城镇给水管的连接管不宜少于两条。
回复
happy2007070
2011年11月15日 15:20:19
4楼
该小区无市政管道,只有自备水井,共分两个区,地下室设水池和泵房,DN150的管子可以吗?规范3.6.1第一条不理解
回复
huangzhimin
2011年11月15日 16:27:38
5楼
1、首先要确定小区设计用水量确定,可参见小区总体详细规划说明,并参照《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)第4章 设计水量有关规定进行用水量预测,再通过水力计算确定配水管管径。
2、高层住宅采用分压供水较合理。
3、自备水井应符合《室外给水设计规范》( GB 50013-2006 )有关规定:
(1)第5.1.3 条强规:用地下水作为供水水源时,应有确切的水文地质资料,取水量必须小于允许开采量,严禁盲目开采。
(2)第5.1.5 条规定:确定水源、取水地点和取水量等,应取得有关部门同意。生活饮用水水源的卫生防护应符合有关现行标准、规范的规定。
回复
fhp202
2011年11月16日 16:24:56
6楼
住宅区可以根据人口计算出生活用水量,根据用水量选择适当的管径,在计算扬程,满足用水水头就可以了。还要考虑消防用水呢
回复
huweigang688
2011年11月16日 20:39:23