DZ20Y-630/3348的额定电流是400A,用户现在想把额定电流改为630A,请问直接在断路器上调节可以吗?如果不可以是不是说必须更换开关了啊?
DZ20Y-630/3348的额定电流是400A,用户现在想把额定电流改为630A,请问直接在断路器上调节可以吗?如果不可以是不是说必须更换开关了啊?
2楼
施耐德的可以。
回复
3楼
即使可调也不要轻易改变,应考虑电缆的载流量和上级断路器的额定电流。
回复
4楼
DZ20断路器不可以调节,它的长延时脱扣器是固定的是热金属片,沙发说:“施耐德”断路器可以调节是对的。它的长延时脱扣是电子式的。
回复
5楼
DZ20型不能调节。国产的塑壳断路器基本不能调节,国外品牌有可调节的。
回复
6楼
以前问过厂家,国产TCL塑壳断路器不能调节。因此能否调节最好询问一下厂家。另外,如果你的断路器是新的,没有用过,应该可以更换的。费用问题应该不是问题。
回复
7楼
我孤陋寡闻了,还没有见过可调节的。
回复
8楼
DZ20Y-630/3348断路器额定电流就是630A的,能调整,但是调整完成后必须做校验。
回复
9楼
塑壳断路器分可调的和不可调的
回复
10楼
施耐德的断路器,NSX塑壳系列,假如额定100A,可以调整为100A以下任何位置,是连续的,用个小螺丝刀旋转
回复
11楼
如400A是脱扣器的额定电流,就只能换成630A开关了。
回复