机关重重 杀机四伏 之 活荷载折减
hb040320403
2011年11月15日 08:51:59
来自于PKPM
只看楼主

机关提示:1 PM中恒活荷设置有一处 考虑活荷载折减 2 SATWE中活荷信息中有两处 柱、墙设计时活荷载、传给基础的活荷载、 3 JCCAD中荷载参数中有一处 活荷载按楼层折减系数或者自动按楼层折减活荷载杀机暗藏:1.“考虑楼面活荷载折减后,导算出的主梁活荷载均已进行了折减。。。。另外需注意,程序对导算至墙上的活荷载没有进行折减。。。如果此处选择了某种活荷载折减,在后续SATWE

机关提示:1 PM中恒活荷设置有一处 考虑 活荷载折减
2 SATWE中活荷信息中有两处 柱、墙设计时活荷载、传给基础的活荷载、
3 JCCAD中荷载参数中有一处 活荷载按楼层折减系数或者自动按楼层折减活荷载
杀机暗藏:1.“考虑楼面活荷载折减后,导算出的主梁活荷载均已进行了折减。。。。另外需注意,程序对导算至墙上的活荷载没有进行折减。。。如果此处选择了某种活荷载折减,在后续SATWE计算时又选择了某种活荷载折减,则活荷载被折减两次。”----引自 官方 PMCAD S-1 pag-74,按照这个解释 按照大家的通用点选方案 即PM中不点选而只是点选SATWE中的,按照官方的解释 个人认为这种方式 是不是在设计时就没有考虑到活荷载对梁的折减,如果都点选是不是对柱又进行了两次折减。。。
2.“导算至JCCAD中的活荷载都是没有进行折减的。。。”---概括自官方基础发言人 这好像与前面的官方书中的话是矛盾的

故求墨家机关高手。。。。
免费打赏
hb040320403
2011年11月15日 12:42:33
2楼
自己顶一下。。。。
回复
samsung01
2011年11月15日 16:18:17
3楼
pkpm都解释的稀里糊涂,设计是还是保守一点吧
回复
hb040320403
2011年11月16日 13:25:50
4楼
关键是保守都不知道咋选呢
回复
dongzujie
2011年11月17日 12:00:13
5楼
导算至JCCAD中的活荷载都是没有进行折减的,这是对的,JCCAD读取的是未折减的标准活荷载,如果要考虑折减活载,可在JCCAD模块荷载参数输入时点选 <自动按楼层折减活荷载>
回复
tumuren311
2011年11月17日 12:33:11
6楼
我理解的是pm中的是对楼面的折减 satwe是对墙柱的折减 楼面折减了自然梁上活荷载就折减了啊 至于jccad就没啥疑问了!
回复
hb040320403
2011年11月18日 11:02:36
7楼
地板的个人理解 我有些看法:
对梁、墙、柱、基础针对活荷载折减的考虑都是通过折减楼面上的活荷载实现的 也许你想说是对板设计时也需要折减活荷载 我没找到规范上有这个说法只是有活荷载的不利布置之说
回复
goformoon
2011年11月19日 09:16:18
8楼
前一段时间听PKPM的杨星老师讲课说到过这个问题,建议只折减一项,如果不放心可以多算几项相互比较一下。软件是死的,人是活的,没有一成不变的计算,只有千变万化的方法
回复
like417716112
2011年12月13日 10:29:25
9楼
我想接楼主的问题问问,很多人都说pmcad处不折减,只在satwe里折减,但是《荷规》4.1.2和表4.1.2都是强条,而且都是“应”,不是“宜”,难道不是应该都考虑吗?如果只考虑一处,算不算违反强条了呢?
回复
hsyingyong
2011年12月15日 10:31:23
10楼
既然传到JCCAD的没有折减
那么STWAE里就应该取消传到基础荷载折减选项取消
程序默认不折减 被审图抓到 说我违反强条!!!!
回复
annoelong
2011年12月15日 11:25:07
11楼
PMCAD中折减梁
SATWE中折减墙柱
JCCAD中折减基础
回复

相关推荐