小区负荷配专变问题
wuchiqun
wuchiqun Lv.11
2011年11月15日 07:36:23
只看楼主

急求商住小区配电问题,我处目前一小区近完工,总260户,二楼商场约1500m2,应该配多大容量专变。

急求商住小区配电问题,我处目前一小区近完工,总260户,二楼商场约1500m2,应该配多大容量专变。
免费打赏
cnkaqi030
2011年11月15日 10:00:00
2楼
回复
lingxuct
2011年11月15日 11:30:21
3楼
500KVA,“二楼商场约1500m2”要考虑应急电源和消防!
回复
双鱼座
2011年11月16日 09:55:19
4楼
500KVA,取这么大呀,如果商业按100W/平方,1500个平方也才150KW呀,难道你把户内用户也接在专变上?
回复
wuchiqun
2011年11月17日 07:45:52
5楼

明白了,谢谢区管!
回复
任逍遥
2011年11月18日 15:08:08
6楼
设不设专变要看当地供电部门的要求吧
回复
dlizhengang
2011年11月30日 14:17:02
7楼
按70-100W/平米取,此值已含消防(应急)负荷。
回复
guanhongzhou0913
2011年11月30日 15:51:18
8楼
要看是商铺专变还是公用负荷专变,商铺专变一般55W每平米,公用负荷专变的话就要考虑下面的设备容量了,住宅一般由公变供电