【请问】低压柜中铜排上的负感器能否用扎带捆扎呢?
anqianglong
2011年11月14日 21:42:36
只看楼主

各位大师好!请教一个问题,我司新安装的低压柜中,施工单位用扎带来绑扎负感器跟铜排,不知是否安全,以前都是用螺丝把两边固定的,还有,高压电缆接变压器时短了一截,他们用铜排连接了,不知有没有问题,而且还是裸露的,没有绝缘套,离外壳有三十公分左右,请教高手,谢谢!

各位大师好!请教一个问题,我司新安装的低压柜中,施工单位用扎带来绑扎负感器跟铜排,不知是否安全,以前都是用螺丝把两边固定的,还有,高压电缆接变压器时短了一截,他们用铜排连接了,不知有没有问题,而且还是裸露的,没有绝缘套,离外壳有三十公分左右,请教高手,谢谢!
免费打赏
一指慢
2011年11月15日 10:55:00
2楼

请教:何为“ 负感器”??
回复
feidankt66
2011年11月15日 11:25:50
3楼
应该是电流互感器!可以用绑扎带固定,如果方便最好用绝缘板加螺丝固定比较好,高压电缆不够长用铜排转接?如果很短在80mm以内是可以的 但是要注意放电距离和热动稳定。
回复
jiakh88
2011年11月15日 14:13:16
4楼
不要绑在铜排上,防止铜排过热。
回复
lingxuct
2011年11月15日 15:03:58
5楼
电流互感器应按正常方式固定,尼龙扎带时间一长会老化(断掉),加上母排热胀冷缩会使扎带松动。

变压器上电缆不够长,用铜排加接,铜排需要固定,在变压器上固定有一定困难,这样做不是最好,建议:加长电缆头引线,用铜接管压接,外面用绝缘热缩套管。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-11-15 15:05 编辑 ]
回复
anqianglong
2011年11月15日 22:51:21
6楼
sorry,学业不精,是电流互感器!
回复
annasui828
2011年11月16日 15:18:19
7楼

学习了!
回复
kendywo
2011年11月17日 10:08:43
8楼
能否用BV电线扎,当然铜线不接触带电母排,个人认为应该可以吧
回复
xiaoruizhong001
2011年11月17日 17:58:08
9楼
学习了!
回复
wuwenhui555
2011年11月18日 11:15:23
10楼
肯定需要固定,以免有隐患