人工挖孔桩浇筑前工程量结算问题
hjk890623
hjk890623 Lv.2
2011年11月14日 16:06:44
来自于建筑施工
只看楼主

人工挖孔桩工程量结算,成孔的孔深在6~16米之间,但地下水计较多,孔内积水平均在4米以上,这会儿要工程量结算,想请教怎么确定护壁的混凝土工程量,一方面把每个孔水抽完再数护壁的节数不现实,另一方面扩大头的深度无法和施工方统一,另外存在工人底下不做护壁的现象,所以高人指点····

人工挖孔桩工程量结算,成孔的孔深在6~16米之间,但地下水计较多,孔内积水平均在4米以上,这会儿要工程量结算,想请教怎么确定护壁的混凝土工程量,一方面把每个孔水抽完再数护壁的节数不现实,另一方面扩大头的深度无法和施工方统一,另外存在工人底下不做护壁的现象,所以高人指点····
免费打赏
a283727575
2011年11月15日 11:10:39
2楼
边挖边做好记录撒 那样就不用最后来统计了
回复
lyj902
2011年11月15日 12:19:08
3楼
工程管理较乱,人挖的时候 降水了吧, 你们工长应该有记录吧, 如你说, 水怎么又上来了? 你以为孔挖完了 没事了? 水得继续降呀~~还得验收后 放钢筋笼做桩嘛不是??? 非要做结算, 只能初结,以工长记录工程量*____%后先行确认, 给自己留多点余量; 像你这种情况 分包多少也有未及时确认的失误, 不过 我更喜欢这种分包 多好控制
回复
p854c
2011年11月15日 12:49:14
4楼
边干边记录就好了
回复
fxfx36
2011年11月16日 12:02:47
5楼
现场管理人员加强检查,必要时每个孔均要下到洞底进行检查。要想计算精准,只能实测实量了。没有好办法。
回复
玉树凌风
2011年11月16日 16:15:07
6楼
抽几个孔的水查一下,最后按抽水后的孔来算量就行了。
回复
wanggang804
2011年11月16日 21:33:58
7楼
嵌岩桩不考滤沉降,即没有位移,不产生侧阻力。
回复
capsa325
2011年11月17日 12:58:17
8楼
这个都还要问啊
回复
xue_zhongquan
2011年11月17日 14:41:09
9楼
回复
ywh0398
2011年11月18日 10:24:37
10楼
计量方式和计量单价配套使用,应在开工前明确,不知道你们现在什么情况?