框架结构有无嵌固端一说?
zbhualala
zbhualala Lv.8
2011年11月14日 09:19:07
只看楼主

做了个框架结构,七度区,大商场,四层带一层地下室,地下室外墙250厚混凝土外墙,侧移刚度比一层侧移刚度大2倍以上,请教地下室顶板该不该定性为嵌固端,是否为嵌固端,根据抗震规范,做法是不一样的。

做了个框架结构,七度区,大商场,四层带一层地下室,地下室外墙250厚混凝土外墙,侧移刚度比一层侧移刚度大2倍以上,请教地下室顶板该不该定性为嵌固端,是否为嵌固端,根据抗震规范,做法是不一样的。
免费打赏
kongafanwei
2011年11月21日 09:38:54
22楼
有所获,仍有所惑!
对于嵌固这个概念倒是没多大争议的,主要就是为了指定地震时结构竖向分体系出现塑性铰的位置,关键还在于如何实现。规范的做法还是有争议,值得探讨的!
回复
seuzzf2210
2011年11月21日 13:11:26
23楼
学习了!!!
回复
itiesong
2011年11月21日 13:19:43
24楼

不能按算计算过不过来决定是否算为嵌固端,程序上当不把上地下室顶板作为嵌固端,程序则认为嵌固端在基础。这样结构的计算高度则不同,关键看结构的周期在反应谱的位置,有时周期长了,地震力反而小,因此,还是要看实际情况。刚度比大于2,地下室四周都有土,则嵌固端设置地下顶板合理。计算要符合工程实际。
回复
chen13033576
2011年11月21日 13:24:17
25楼


丫丫的,太赞同你了!绝对是个牛人!
个人再补充几个:一个计算长度不同,还有内力的调整,塑性铰的设计出现位置等等都有区别!
所以不能简单的看指标来判断;
最后引用牛人的话:结构模型应与实际情况相符才是王道!
回复
lloovveett
2011年11月21日 14:34:27
26楼
是否能作为嵌固端,是要看计算结果的(看用剪切刚度的计算结果),注意M值,嵌固端所在层号是否正确,配筋时地下室顶板不小于180mm厚,单层单向配筋率不小于0.25%,柱纵筋单侧配筋率不小于1层柱的1.1倍。如果地下室顶板需作为上部结构的嵌固部位,请详见50011-2010-6.1.14
回复
兼程
2014年01月20日 15:06:04
27楼
thms 发表于 2011-11-16 11:18 1、当你不做嵌固,上部结构各项参数都能满足时,表示上部结构有潜力,则没必要做成嵌固。这里需要明白,不嵌 …经典的回答,解开了我心中的疑惑,谢谢
回复
风影紫
2014年01月20日 15:45:55
28楼
thms 发表于 2011-11-16 11:18 1、当你不做嵌固,上部结构各项参数都能满足时,表示上部结构有潜力,则没必要做成嵌固。这里需要明白,不嵌 …好专业 高手
回复

相关推荐

APP内打开