框架结构有无嵌固端一说?
zbhualala
zbhualala Lv.8
2011年11月14日 09:19:07
只看楼主

做了个框架结构,七度区,大商场,四层带一层地下室,地下室外墙250厚混凝土外墙,侧移刚度比一层侧移刚度大2倍以上,请教地下室顶板该不该定性为嵌固端,是否为嵌固端,根据抗震规范,做法是不一样的。

做了个框架结构,七度区,大商场,四层带一层地下室,地下室外墙250厚混凝土外墙,侧移刚度比一层侧移刚度大2倍以上,请教地下室顶板该不该定性为嵌固端,是否为嵌固端,根据抗震规范,做法是不一样的。
maxitweber
2011年11月14日 09:26:43
2楼
如果你的地下室面积比上部不是大出太多的话建议你定义成嵌固端,同时满足抗规相关的构造要求。
回复
zbhualala
2011年11月14日 10:18:48
3楼
谢谢回复,地下室面积跟上部商场面积一样大,面积大小对这个有影响吗,就是规范中没有强制定性嵌固端的条文啊
回复
nixuebin12345
2011年11月14日 10:30:06
4楼
1 嵌固有定义的,当然定义嵌固端更符合实际地震,需求,最好在顶板上,现实地下结构破坏很少
回复
risan
2011年11月14日 13:15:47
5楼
楼主这种情况根本没必要做成嵌固。
回复
lj99183
2011年11月15日 12:00:03
6楼
地下室顶板可以作为嵌固端,但梁板柱要满足相应要求!
回复
liushubinljx
2011年11月15日 20:32:55
7楼
呵呵~~规范一条条去看不就知道了嘛?
回复
shifeng850520
2011年11月15日 21:42:46
8楼
看刚度比,如果大于2就可以做嵌固端
回复
吉它里的阳光
2011年11月16日 08:54:56
9楼
请看一下《抗规》2010版,第6.1.14条的规定。
回复
bangke
2011年11月16日 10:09:00
10楼
学习了,受益匪浅
回复
thms
2011年11月16日 11:18:58
11楼
1、当你不做嵌固,上部结构各项参数都能满足时,表示上部结构有潜力,则没必要做成嵌固。这里需要明白,不嵌固不等于不约束,pkpm里照样可以输入土体约束的参数,表示有约束但并非完全约束,参数取值尽量反应实际土体约束性能。
2、当你不做嵌固,上部结构各项参数不能满足时,可以试试用嵌固假定,如果嵌固后上部参数能过了,那表示这么做可行。此时,可把土体约束参数填负数来考虑完全约束,同时地下室设计需要满足抗规规定的嵌固时的各项做法。但目前pkpm最新版软件也无法完全按照抗规的规定去执行,只是简单地把地下室柱子筋放大1.1倍,梁弯矩设计值放大1.3倍而已。
做嵌固相当于把地下室往厢基的方向去设计,个人认为会增加造价。
3、当你做了嵌固上部结构也都算不过去时,那就需要调整结构布置了。

可参阅资料有《多层及高层结构CAD软件的高级应用_陈岱林李云贵》,《高层建筑结构嵌固端的选取及相关技术问题_张元坤》
回复