如何计算消防水池容积
kongz21
kongz21 Lv.2
2011年11月13日 14:29:44
只看楼主

1、建筑面积3500㎡,消防栓、喷淋系统。消防栓用水量为10L/s,喷淋用水量为28L/s,喷淋危险等级为中危险二级,不考虑室外消防栓用水,谦求计算方法?2、上网找了V=3.6(Qf-Ql)Tx (其中Qf为消防用水量;Ql为水池补水量;Tx为火灾延续时间)3、上式公式如果正确,请问3.6是什么意思?

1、建筑面积3500㎡,消防栓、喷淋系统。消防栓用水量为10L/s,喷淋用水量为28L/s,喷淋危险等级为中危险二级,不考虑室外消防栓用水,谦求计算方法?
2、上网找了V=3.6(Q f - Q l T x (其中Q f 为消防用水量; Q l 为水池补水量; T x 为火灾延续时间)
3、上式公式如果正确,请问3.6是什么意思?
免费打赏
zzxxing2008
2011年11月13日 17:14:47
2楼
3.6应该是单位换算得来的,用水量单位都是L\s,换算成立方米每小时
回复
jbdebbie
2011年11月13日 18:18:19
3楼
单位换算出来的
回复
1177600
2011年11月14日 11:00:06
4楼
1:10x3600x2+28x3600=有效容积
2:一般不计补水量,因为没人能保证一定不停水,有些情况下建筑周边室外消
火栓用水还在这里取水呢,可以预留些,安全嘛
3:3600秒就知道3.6怎么来的啦
回复
xushijian1009
2011年11月15日 09:44:32
5楼
谢谢分享
回复
faddaf310
2011年11月15日 20:34:09
6楼
地板说的很对,一般情况下都不算补水量,并且这个补水量2~3小时也没有多少,节省不了什么。
回复
zgy_sd
2011年11月17日 16:19:07
7楼
同意,补水量不能算,若计算在内还要满足一定条件,比如双水源
回复
liwei366498
2011年11月20日 12:56:19
8楼
1、确定火灾延续时间 T
2、直接用流量Q×t 分别计算加在一起,不考虑补水
3、要是m3/h 就在×3.6 系数 单位换算的
回复
aocyfxx
2011年11月20日 16:56:43
9楼
学习了。。谢谢
回复
wangchanf
2011年12月05日 17:03:00
10楼
最好不要计算补水量,个人觉得设计保守一些比较好
回复