新《建规》高层,要算体积意欲何为?>32m,如果当地消防车能打上的话 >50m,当地消防车根本打不上去 >80m,当地消防车根本打不上去 >100m,当地消防车根本打不上去 ...... 新《建规》,《栓规》高层-算体积究竟意欲何为?[ 本帖最后由 jcst123 于 2011-11-15 21:22 编辑 ]
新《建规》高层,要算体积意欲何为?
>32m,如果当地消防车能打上的话
>50m,当地消防车根本打不上去
>80m,当地消防车根本打不上去
>100m,当地消防车根本打不上去
......
新《建规》,《栓规》高层-算体积究竟意欲何为?
[
本帖最后由 jcst123 于 2011-11-15 21:22 编辑 ]
2楼
高层一般靠自救吧,外救指望不上了
楼主的意思不是很明白,高规里消防用水都是按高度控制吧,
体积?有用上么?
回复
3楼
高层
国外也没算体积一说,
以往的国内规范也没这个烦恼
头人啊
欲把我们带向哪里?
[
本帖最后由 lxtx002 于 2011-11-14 22:05 编辑 ]
回复
4楼
送审稿与《消防给水及消火栓设计规范》送审稿很多地方不一致,到时不知用哪一个
回复
5楼
哎~~折磨人的。规范什么时候出呀!!又可以赚一票的一群人们。
回复
6楼
两本地方一致、但却是错的,
更糟糕!
∵前后(隐性)矛盾、常识不符、逻辑感乱,
比如lz的问题就是一例
[
本帖最后由 sw-gps 于 2011-11-15 14:25 编辑 ]
回复
7楼
高层民建消防车无法使用--外救,才加强自救灭火--而用自喷
新《建规》高层,
装自喷不减室外水量,室外消防水供奉???
[
本帖最后由 jcst123 于 2011-11-15 21:31 编辑 ]
回复
8楼
室外消防水量可以用来给消防车打水,然后通过水泵接合器打到室内消防管道啊,高层主要是靠自救,这里的自救就需要外部的供水支持了
回复
9楼
超过消防车供水压力范围的楼层,水泵接合器的输水管道上设置接力消防泵,
室外消防用水的考虑,是经过我国很多火灾实际灭火用水情况,当然也参考了发达国家的一些规范,是很有必要设置
回复
10楼
等正式出来再说吧,
唉,又要花钱了
回复
11楼
低区≤97.5m,无结合器输水管。消防车仅打50m(平常服务多层),低区的上部几层(~45_97.5m)如何取室外消防水灭火
中区>97.5m,有结合器输水管。消防车仅打50m(平常服务多层),接力泵吸水高度=97.5-30m=67.5m?
----即使算足50m(客观不可能):消防车仅打50m(平常服务多层),接力泵吸水高度=97.5-50m=47.5m?
[
本帖最后由 sw-gps 于 2011-11-17 16:29 编辑 ]
回复