我公司是专业生产环境试验仪器的 最近一年多开发生产一类使用压缩机并联制冷系统的产品 高温级使用R404制冷剂 低温级使用R23制冷剂 均由2-6台泰康压缩机TAG2511并联组成 压缩机冷却回路及主回路都使用电子膨胀阀控制 这一年多来已经发生好几起高温级压缩机损坏的事故 昨天又发生一起 那台设备是3+3制冷系统 在公司放置了两三个月没有使用过 昨天开机做降温试验 高温级系统依次启动第一台第二台 当第三台压缩机启动了约1分钟 就停了下来 经确认第三台压缩机又被烧坏了 因生产这种设备的时间太短 经验有限 实在搞不懂问题出在哪里 特到此请高人诊断
我公司是专业生产环境试验仪器的 最近一年多开发生产一类使用压缩机并联制冷系统的产品 高温级使用R404制冷剂 低温级使用R23制冷剂 均由2-6台泰康压缩机TAG2511并联组成 压缩机冷却回路及主回路都使用电子膨胀阀控制 这一年多来已经发生好几起高温级压缩机损坏的事故 昨天又发生一起 那台设备是3+3制冷系统 在公司放置了两三个月没有使用过 昨天开机做降温试验 高温级系统依次启动第一台第二台 当第三台压缩机启动了约1分钟 就停了下来 经确认第三台压缩机又被烧坏了 因生产这种设备的时间太短 经验有限 实在搞不懂问题出在哪里 特到此请高人诊断
12楼
油的问题。
如压缩机缺乏油的润滑。
可以分析一下为何不能有效回油。
回复
13楼
有没有是启动过程中,高低压差过大,造成启动困难,造成电流过大,烧坏电机呐?在几台机组后面都加上单向阀,有没有可能会解决?
回复
14楼
复叠机组;只要系统配置不好;最容易坏的就是压缩机;;看不到现场;;问题也不敢贸然说出;;
回复
15楼
话说去年7月多卖了一台覆叠机组的高低温试验箱给客户,-70度;刚开机无异常...第一组压缩机正常启动...电压一切正常...;当第二组压缩机刚启动不到半分钟就停掉了...而且伴随卡缸的声音...随之过流保护器警报......第二次开机,用万用表卡住第二组压缩机...刚一启动电流马上从10A上升到16A...还有住上跳的趋势...随后自动保护停机....经过几次检查发现:当第一组启动的时候电压由原来的220V降到了195V 第二组在195V的情况下启动...随之烧机```
回复
16楼
实在想不出原因 昨天开会决定在R404并联机组排气端加油分 吸气端加液分
担心单向阀会引起啸叫和降低制冷效果 暂时不考虑
回复
17楼
个人认为,本次症状,主要问题还是在回油这个问题上。所以,建议楼主,油的管路是佛设计合理,电器方面,认为应该不是重点。
回复
18楼
去年和今年;苏州的一个电子厂;使用的复叠机组;就是零下70度的;他们说已经换好几台压缩机啦;就是烧坏线圈;有的卡刚;他们联系到我以后;我去现场看过啦;明显的缺油引起的压缩机得不到一时的保护;把压缩机干掉啦;低温复叠机组;最主要的就是机组进入低温以后;回油是一个问题;假如设计不好;冷冻机油;一时的回不来;就会造成开机就会烧坏压缩机;;;好好检查一下;会好的;;谢谢
回复
19楼
机器在使用前要提前24小时加热的。没加热直接开机了吧。
回复
20楼
回油有问题,几台压缩机并联系统,均压回油匹配要非常注意。
回复
21楼
请问楼主问题解决得怎么样了?本人也在做并联复叠,学习一下
回复