请教各位高手:在新国标图集10d303-3中,转换开关的接点的画法是用一组长短线条表示开关操作手柄的操作位置,在接通位置用长线条表示,在其他位置用短线条表示。但在图集37、38页中转换开关LW39-16B-40C-3313/4的2组接点13-14、3-4,在不同位置被重复使用,在接线图中却只有一个接通位置用长线条表示。请教各位高手推敲一下图集中的接线表示方法,是否同一接点在不同位置被重复使用、应该在接线图中相应的位置用长线条表示被接通(如:转换开关有4个位置,有一组接点在2个位置被重复使用,是否应该用2根长线条、2根短线条来表示这一组开关的手柄位置,长线条表示这组接点在此位置被接通?
请各位同行高手共同探讨一下,这里先谢谢了。
2楼
是这个吗?用在电路里没问题呀!
[
本帖最后由 everiseyjb 于 2011-11-12 21:28 编辑 ]
回复
3楼
楼上说的对,这两个点在不同的位置会接通,不能接2根线,它是根据设备运行的方式来选择的。请看一下万能转换开关的样本就明白了。
回复
4楼
是否这样理解:此转换开关共四个档位,当在“1”档位时5-6、9-10、13-14接通;“3”档位时1-2接通。以此类推。
回复
5楼
你们说得太对了
回复
6楼
有道理,但是图集的画法还是很明了的
回复
7楼
地板分析正确。
回复
8楼
大家说的都有道理呀!
回复