2楼
好象很多种算法,而且算出来的差别很大。最保守的是一个个喷头的算水损和流量了,但那样泵会选的比较大。不知道现在有没一个统一的规定应该采用哪种算法的?
回复
3楼
应仔细的看规范,规范上有。
回复
4楼
那样算也太麻烦了,我一般是喷水强度乘以作用面积,再乘个系数~
回复
5楼
用逐个喷头算的一般会有40~50L/S,而matian说的算法一般不超过30L/S吧,差别挺大的,看各地方要求了。
回复
6楼
自喷规范9.1.3说,设计流量应该按照最不利点处作用面积内喷头同时喷水的总流量确定。一个一个计算比较可靠,如果尽量减少各个喷头处的压力差(我的做法是加大干管管径,一个管径到头),设计流量最多到(N×单个喷头流量)的1.1倍。
回复
7楼
加大干管DN?DN150的从头拉到尾?清源兄够狠的啊!不过这和规范上的“管径应由计算确定”好象不太符合吧。而且管子加那么大,甲方不会说吗?
回复
8楼
刚才说的有些夸张,不过我的做法是末端管径至少DN100或者DN80,否则喷头的喷水量就不均匀,对业主来说并不好。
水的投资本来就没有多少,统一的管径还可以方便施工,利多弊少。
回复
9楼
看规范吧
回复