一工地现场,持力层起伏很大。18层的高层,埋深加有效桩长,按人工挖孔桩设计的话至少9.0米,但目前工地实际,下挖0.5~5.0米就已至持力层,施工难度较大,混合使用人工挖孔桩和扩底墩的话,有什么特别需要注意或加强构造措施没?请教!
一工地现场,持力层起伏很大。18层的高层,埋深加有效桩长,按人工挖孔桩设计的话至少9.0米,但目前工地实际,下挖0.5~5.0米就已至持力层,施工难度较大,混合使用人工挖孔桩和扩底墩的话,有什么特别需要注意或加强构造措施没?请教!
2楼
我认为进入持力层2D可
回复
3楼
个人觉得,需要注意以下几个问题~
1、基于同一个持力层。不管是桩或是墩,都要是同一个持力层,不可不同类型基础还是不同持力层。
2、桩或墩的算法要弄清楚。算桩的承载力是用qpa,算墩是fak或fa,即使是同一持力层其数值也可能差异不小。应设法统一来控制沉降。
3、计算并控制好沉降差。在承载力满足的前提下,沉降或是沉降差就是要首要关注的问题了,采取合理并可靠的方法来实现上述控制要求即可。
回复
4楼
最近咨询了一专家,专家认为持力层采用微风化岩层,基本无沉降,建议桩,墩,墙下独立基础一起用,埋深也可以适当减少。不晓得那位有同样处理过的项目。
回复
5楼
中风化,非软质岩,同样可如此
回复