【请教】3150A的母排与静触头该如何固定
yuniyouxuan1623
2011年11月10日 21:27:26
只看楼主

一台进线柜,额定电流为3150A,但是与静触头和触头盒与接触的分支母排的固定只有一个螺母,不牢固,用手使劲压,分支排就会倾斜。以前设计的都是用四个螺母规定的。其实触头盒还有一个螺丝孔,但是设计的时候分支排只涉及了一个螺丝孔,现在更改已经来不及了,要发货。想问下,诸位大师,这样的接触有没有问题,运行起来会不会发热?标准规范中对这方面有没有要求,如额定电流多大的,规定要怎么固定,接触面,接触电阻怎么满足要求。我想再争取下,要求设计更改,但是没找到证据。

2011年11月17日 08:28:37
12楼
我单位作过一套这样的柜,用户现在还在用,应该没什么问题,不过一定得把螺栓拧紧就是了,最好用的铜排是压花鎕锡的,保证接触要好
回复
cnkaqi030
2011年11月17日 11:44:41
13楼
二楼的说的很清楚了,支持
回复

相关推荐

APP内打开