一台进线柜,额定电流为3150A,但是与静触头和触头盒与接触的分支母排的固定只有一个螺母,不牢固,用手使劲压,分支排就会倾斜。以前设计的都是用四个螺母规定的。其实触头盒还有一个螺丝孔,但是设计的时候分支排只涉及了一个螺丝孔,现在更改已经来不及了,要发货。想问下,诸位大师,这样的接触有没有问题,运行起来会不会发热?标准规范中对这方面有没有要求,如额定电流多大的,规定要怎么固定,接触面,接触电阻怎么满足要求。我想再争取下,要求设计更改,但是没找到证据。
我们也做过3150的中置柜,静触头和锄头盒的接触面也是一个螺丝固定,另外一个螺丝的作用应该是限位用的,静触头底部有一个圆弧凹槽,正好和另一个螺丝配合,如果螺丝拧紧铜排是转动不了的
回复
4楼
这个没经验,帮楼主顶起!
回复
5楼
怎么大的没做过
回复
6楼
z这么大的电流有加风机吗
回复
7楼
板凳说的很对,3150A的静触头,直径109,1个螺栓固定,是M20的,1个小螺栓限位。
直径109的静触头还有一种,四周四个螺栓,中间一个螺栓,总共5个螺栓固定,虽然都是109的,但是这种是用在4000A及以上电流的断路器。
只要表面处理和拧紧力矩够,第一种完全可以用在3150A的情况下。
这两种109的静触头配合的触头盒是不一样的,设计时候注意。
回复
8楼
你好 接触松动肯定不行 因为松动有间隙动母线之间电阻会变大 会发出大量热 以前是四个眼 现在也可以是啊 用电转转出四个眼不就OK了吗 和以前的规格一样就可以
回复
9楼
铜排接触面压花就可以了~
电缆的话就不担心了~
回复
10楼
谢谢,应该是这样的。主母排固定好之后应该会没问题的。