弧形的建筑物喷淋干管如何布置?
khanak
khanak Lv.2
2003年09月02日 14:33:57
只看楼主

同上

同上
免费打赏
ren321
2003年09月02日 15:04:42
2楼
干管在两管接头地地方可以有略微的曲角,可以布置成弧行(如果建筑整体弧度不是太大的话),配水支管垂直于干管。不知道大家是否有什么更好的建议讨论一下
回复
liangfp
2003年09月02日 15:18:36
3楼
尽量不要设置曲管,曲管施工难度大,且不美观。可以将干管和支管都布置成直线,将弧形的区域能全部保护就行。
回复
qx66
2003年09月02日 16:18:38
4楼
我赞成:“可以将干管和支管都布置成直线,将弧形的区域能全部保护就行”方案
回复
layla
2003年09月02日 16:26:10
5楼
看弧度大小选用合适的弯头22.5度、30度、45度,布置的时候有点麻烦,但施工时弯头比弧度好做多了。
回复
ren321
2003年09月02日 16:30:18
6楼
能设直线当然好了,可是弧形的建筑,柱子也是按弧形布置的,梁系是以弧形轴线为基础的扇形,用直线干管很难处理,会有非常多零碎的小支管,很头大的。不知道有没有什么成功的直线布置的实例可以借鉴一下呢~
回复
maliang999
2003年09月04日 15:45:11
7楼
这其实不是什么原则性的问题,关键看是否有条件做.如果有吊顶且吊顶有足够的空间布置水、电、暖管线桥架之类的,则可布置直线管段。否则就画弧型,实际施工时是由N段小直管段拼接而成。
回复
khanak
2003年09月10日 23:58:15
8楼
谢谢各位捧场!
这个项目我最终还是分断布置干管(因直线管线无法布置喷头)。