【求助】火警警铃控制模块现场安装疑问
avan
avan Lv.4
2011年11月10日 15:03:42
来自于防雷减灾
只看楼主

请教,比方说,有个单层建筑有5个防火分区,一个总接线箱,那么每个防火分区警铃的控制模块是安装在各自的分区呢,还是统一安装在接线箱内呢?如果统一安装在接线箱内貌似管线多不少。谢谢。

请教,
比方说,有个单层建筑有5个防火分区,一个总接线箱,那么每个防火分区警铃的控制模块是安装在各自的分区呢,还是统一安装在接线箱内呢?
如果统一安装在接线箱内貌似管线多不少。
谢谢。
免费打赏
slichhappy
2012年01月04日 12:21:12
12楼
每个防火分区都要设置一个接线箱,模块安装在本防火分区接线箱里面