[锅炉房]锅炉房水泵间和锅炉间必须分开??
liuyanxin1977
2006年08月04日 14:33:48
只看楼主

我们现在有一个小工程,两台半吨的锅炉,锅炉房很小,如果把房间分开为水泵间和锅炉间的话布置很困难,但是不知道可不可以把水泵和锅炉设置在一间房内,请大师指点。

我们现在有一个小工程,两台半吨的锅炉,锅炉房很小,如果把房间分开为水泵间和锅炉间的话布置很困难,但是不知道可不可以把水泵和锅炉设置在一间房内,请大师指点。
xiaofengwork
2006年08月04日 15:24:54
2楼
以前做了个是分开的,但如果没办法应该可以不分吧,还有利于泄暴呢,但不知道有没有其他问题
回复
shigu
2006年08月04日 18:08:13
3楼
不可以!!
消防要求燃气管道和器具的房间里的电气设备使用防爆型。
想想如果把水泵的电机等换成防爆的……

原来有个燃油直燃机房,最后砌了一道轻质隔墙才算了事。
回复
bcel-zl
2006年11月01日 18:24:29
4楼
可以是可以,但不经济合理.
所有的电气设备使用防爆型。
泄暴面积要按总面积考虑.
回复
lhnlovedun
2006年11月02日 21:18:18
5楼
防火分区之间应采用防火墙分隔。除甲类厂房外的一、二级耐火等级单层厂房,当设置防火墙确有困难时,可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔。采用防火卷帘时应符合《建筑设计防火规范》的有关规定
;采用防火分隔水幕时,应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084 的有关规定。
回复