我们现在有一个小工程,两台半吨的锅炉,锅炉房很小,如果把房间分开为水泵间和锅炉间的话布置很困难,但是不知道可不可以把水泵和锅炉设置在一间房内,请大师指点。
我们现在有一个小工程,两台半吨的锅炉,锅炉房很小,如果把房间分开为水泵间和锅炉间的话布置很困难,但是不知道可不可以把水泵和锅炉设置在一间房内,请大师指点。
2楼
以前做了个是分开的,但如果没办法应该可以不分吧,还有利于泄暴呢,但不知道有没有其他问题
回复
3楼
不可以!!
消防要求燃气管道和器具的房间里的电气设备使用防爆型。
想想如果把水泵的电机等换成防爆的……
原来有个燃油直燃机房,最后砌了一道轻质隔墙才算了事。
回复
4楼
可以是可以,但不经济合理.
所有的电气设备使用防爆型。
泄暴面积要按总面积考虑.
回复
5楼
防火分区之间应采用防火墙分隔。除甲类厂房外的一、二级耐火等级单层厂房,当设置防火墙确有困难时,可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔。采用防火卷帘时应符合《建筑设计防火规范》的有关规定
;采用防火分隔水幕时,应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084 的有关规定。
回复