变压器选型的疑惑
cyf-790221@co163
2006年08月04日 11:06:12
来自于变压器
只看楼主

如题: 在一住宅区有100户,其中,大型为20套,中型为50套,小型为30套,确定变压器容量为多大? 用需用系数法计算小区的负荷为541.5kW;用单位面积法计算小区的负荷为540kW,两者基本一致,取541.5kW为小区的计算负荷。如cosφ=0.7,变压器的容量需为309.4kVA,可选用315kVA变压器 变压器如何选的?

如题:
在一住宅区有100户,其中,大型为20套,中型为50套,小型为30套,确定变压器容量为多大?
用需用系数法计算小区的负荷为541.5kW;用单位面积法计算小区的负荷为540kW,两者基本一致,取541.5kW为小区的计算负荷。如cosφ=0.7,变压器的容量需为309.4kVA,可选用315kVA变压器
变压器如何选的?
免费打赏
youdo1234
2006年08月05日 10:53:15
2楼
搞不懂500多kW的负荷怎么可能用起315kVA的变压器了?????????
如功率因素为0.7,考虑变压器经济运行负荷、小区以后发展等因素至少应选800kVA的啊。
回复
lfzs1230
2006年08月05日 15:46:05
3楼
他说的恐怕是设备容量,得考虑一个同时系数的问题。cosφ=0.7是不是还要考虑补偿的问题?得出Sjs后再确定变压器容量
回复
tl669
2006年08月05日 17:40:19
4楼
为了 使你的 变压器的 容量 选择 小一点 还需要 计算 补容, 按照你的说法的话没有补偿前的 s30=541.5/0.7=773.6, 你选择一台的话 可以选择 800kva 之上的等级!~~补偿后的话 变压器可以选择小一点啊! 我想800的完全可以了!
回复
hys_nc
2006年08月05日 17:56:25
5楼


全是多层住宅?没有其他负荷嘛?象消防水泵,普通水泵,电梯之类??
按大套 8kW,中套 6kW,小套 4kW 计算!
住户部分 Pe=600kW Kx=0.45 Pjs=270kW.
再加上其他的计算负荷!

另外计算变压器时候,应该是 cosφ=0.9 !
你的变压器肯定选得有问题!
回复
hsjin3273163
2006年08月05日 19:17:17
6楼
同意5楼兄弟的意见!楼主的计算有问题,必须全面考虑,还必须考虑若干年后的发展需要!
回复
jingli1984
2006年08月05日 22:30:17
7楼
住户部分 Pe=600kW Kx=0.45 Pjs=270kW.

请问各位:Pjs=270kW.是怎么算出来的呀?我刚入行
回复
cyuanjiajia
2006年08月05日 23:35:18
8楼
PE*KX=PJS
如果是设计的我觉得用630KVA都觉得大了点
用上大变压器如果用不够电的话供电部门要罚钱的
如果无其他负荷的用315KVA的就可以了
毕竟可以超负荷运行1点时间
回复
wl7340
2006年08月06日 02:47:16
9楼
同意6楼的意见,不过计算变压器时候,应该是 cosφ=0.8
回复
laoeer
2006年08月06日 07:42:16
10楼
计算变压器,cosφ应该取0.9,取补偿后的值。考虑最佳负荷率为0.7-0.85
回复
cyf-790221@co163
2006年08月08日 16:12:15
11楼
谢谢大家的回贴,你们说的和我想的一样,因为是看到一个经验总结上这样说的,所以有点不解,看来是人家的错误了!