配电房至车间电缆选型问题
kong_xv
kong_xv Lv.2
2006年08月04日 10:43:36
只看楼主

配电房距车间20米,车间动力配电柜分别为:AP1-300A,AP2-1000A,AP3-500A,AP4-160A,AP5-630A(断路器额定电流),布线方式为沿墙在配电柜上方布桥架。分别选什么类型和规格为总线电缆和分支电缆?我是这样分配的:AP1(VV3*185+1*150),AP2(3根YJV-1*500+1根YJV-1*400),AP3(YJV-3*240+1*185)AP4(YJV-3*300+1*240),AP5(VV-3*70+1*50),总线……/我无语了:(

配电房距车间20米,车间动力配电柜分别为:AP1-300A,AP2-1000A,AP3-500A,AP4-160A,AP5-630A(断路器额定电流),布线方式为沿墙在配电柜上方布桥架。
分别选什么类型和规格为总线电缆和分支电缆?

我是这样分配的:AP1(VV3*185+1*150),AP2(3根YJV-1*500+1根YJV-1*400),AP3(YJV-3*240+1*185)
AP4(YJV-3*300+1*240),AP5(VV-3*70+1*50),总线……/我无语了:(
选YJV线是电流量的需要,问题是听说电缆太短厂家不生产……/我无语了:(
难道真的要我从配电房每个电柜拖一次?
免费打赏
laoeer
2006年08月04日 16:54:51
12楼
首先这么大的电流建议采用放射式,一个柜配一根电缆(母线槽)。可靠性高,也方便。
其次,如果用树干式总线宜母线槽,电流太大,用电缆不好施工。开关也不好接。
回复
xw8765@co163
2006年08月04日 17:02:59
13楼
仅20米的距离,采用母线槽供电比较方便!
回复
kong_xv
2006年08月05日 07:47:44
14楼
母线槽遇雨水滴落对下方有影响吗?,比如下方有人?
回复
xlyzmfzgs_003
2006年08月05日 08:49:02
15楼
顶一下
回复
dgmxdl
2008年11月17日 18:33:40
16楼
东莞市民兴电缆有限公司0769-82009656是专业生产电缆电线的大型现代化企业,成立于1988年10月1日,公司立足于中国经济脉络中最强劲、最活跃之珠三角腹地,拥有面积60000多平方米的生产基地,年销售额超过40个亿。严格按照国家标准进行产品开发和组织生产。公司主要产品有;0.6/1kv ,3/6KV,8.7/10KV,8.7/15KV,26/35KV,1.5--1000mm2铜芯交联聚乙绝缘聚氯乙烯护套电力电缆、控制电缆、塑胶绝缘电线、电缆,阻燃、耐火系列及 交联聚乙烯绝缘电力电缆[铠装],预分支电缆,钢丝铠装海底电缆。产品顺利通过ISO9000质量体系认证、并先后获得;国家免检产品,广东省名牌产品,广东省著名商标,国家CCC认证、国际标准CE,CB,IEC等证书,全国工程建设首选产品证书,重点工程项目指定品牌!如;南非金融大厦,新加坡城建大厦,美国沃尔玛,日本日立环球,香港和簧地产,广州大学城,广东奥林匹克体育馆,京珠高速工程,白云国际机场,海南省质检局检测大楼,香港雅居乐集团,碧桂园地产......等.欢迎来电订购!      东莞市民兴电缆有限公司 市场营销部 张先生 营销经理 13620018718   13825785895,   0769-82009330, 82009656 珠三角地区免费送货上门
最近供求区域:全国各地
供求品牌:民兴电缆

公司名称:东莞市民兴电缆有限公司
所在区域:广东省·广东省
联 系 人:张冬阳(市场部营销经理)
联系电话:0769-82009330, 82009656 -13620018718, 13825785895
传真号码:0769-82009656
联系地址:广东省东莞市凤岗镇宏盈工业区 邮编:523600
E-mail; zhangdongyang1688@163.com
回复
yanxingxue
2008年11月23日 15:49:48
17楼
现在都是三相五线制,你还选4线的,不知道电力局的怎么验收的!