三相开关的额定电流问题
zjjsjw
zjjsjw Lv.2
2006年08月04日 10:25:00
只看楼主

问个很低级的问题。三相空开如果额定电流是160A,那么指的是3路火线每路都能带160A,还是3路电流总和160A?

问个很低级的问题。三相空开如果额定电流是160A,那么指的是3路火线每路都能带160A,还是3路电流总和160A?
免费打赏
censuhui
2006年08月04日 10:37:05
2楼
这个问题看起来平常,但很多人还是没有彻底清楚,本人发表看法,共同学习,首先三相断路器的额定电流160A只的是线电流,就是无论供电三相还是单相,他的线电流是160A,每一相负载超过160A都有跳闸的可能
回复
zjjsjw
2006年08月04日 11:09:06
3楼
那这样说,三相电流每相160A,那不是可以带28.16KW×3的功率了?如果不是,那么可以怎么计算功率呢?
回复
daijg8888
2006年08月14日 17:27:46
4楼
我认为应该是3路火线每路都能带160A,功率是160A×380V×1.732=105KW.
回复
zhcy-1018
2006年08月14日 17:54:53
5楼
本来就是160A×380V×1.732=105KW.,多想一下就清楚了嘛
回复

相关推荐

APP内打开