热水锅炉高处往低处供暖,,怎样选择循环泵
lvzhoubx
lvzhoubx Lv.2
2011年11月09日 21:17:59
来自于采暖供热
只看楼主

我有一处独立常压热水锅炉。建在高坡上 山下有一共暖楼3层楼 30个房间, 锅炉和楼落差接近30米 , 89mm的管下水管和上水管个150米 (往返300米),泵子多大为好 几公斤压力能把水顶回来,锅炉处的压力如果4公斤 楼房底部多少压力? 谢谢帮解答!

我有一处独立常压热水锅炉。建在高坡上 山下有一共暖楼3层楼 30个房间, 锅炉和楼落差接近30米 , 89mm的管下水管和上水管个150米 (往返300米),泵子多大为好 几公斤压力能把水顶回来,锅炉处的压力如果4公斤 楼房底部多少压力? 谢谢帮解答!
zzxzwg
2011年11月10日 10:59:46
2楼
循环水泵扬程选择与标高没有直接关系,循环水泵扬程包含:1热源内部压力损失;2最远用户内部压力损失;3网路供回水干管压力损失。大概计算扬程28米足够。系统定压与标高有关,不知楼主采用什么定压方式,高位膨胀水箱还是补水泵定压,膨胀水箱定压设在高处系统管网最高点2——3米,补水泵定压补水泵扬程10米左右。锅炉压力4公斤低层暖气片承约6公斤

[ 本帖最后由 zzxzwg 于 2011-11-10 11:53 编辑 ]
回复
sybxbjb
2011年11月10日 11:12:20
3楼
循环泵是安装在回水管上,把回水加压泵入锅炉进水管或者换热器二次进水管.所以循环泵的出水压力至少要高于锅炉或换热器的进水压力才能把回水压进供水管中.如果锅炉或换热器的出水直接做供水,其出水压力就和气进水压力相等,回水循环泵的扬程应该是管阻损失+
5米.楼主所说项目,如果锅炉与楼顶的落差是三十米,那锅炉出水就不必用泵加压,如果锅炉进水是用泵加压到四公斤压力供水,那也不用再在回水管安装循环泵,把回水管连接到进水泵的进水管上就可以形成循环了.计算某供水点的压力,可以这样,供水泵的出水压力减去管阻损失减去楼层高,楼主所说锅炉在高坡上,就要加上落差了.
回复
zhouxiaob
2011年11月10日 14:38:01
4楼
1,既然选用了常压炉,锅炉里就没压力。
2,循环泵设在锅炉出口,应考虑循环泵所承受的热水温度。并尽可能使泵比锅炉低些(至少低10米),以防气蚀。
3,循环泵设在锅炉入口,由于锅炉没有压力,如循环泵和锅炉在同一平面,则循环泵入口就是大气压减系统阻力(大约三公斤),循环泵就要气蚀,无法运行。,除非把循环泵降低30米高度。
4,常压锅炉系统为锅炉水位定压,无须另设定压装置。
5,通常低温热水循环系统循环泵扬程都取30m。与锅炉本体高度无关。
回复
howjoy12
2011年11月10日 15:14:45
5楼
为嘛回复才有分,楼主你太好了!为嘛回复才有分,楼主你太好了!为嘛回复才有分,楼主你太好了!为嘛回复才有分,楼主你太好了!
回复
zhouyanjunlina
2011年11月10日 16:47:43
6楼
这个问题很专业,需要专业人才来解答。我单位急需水暖电注册证件,希望有需要的朋友联系设计英才网周先生 010-64429885
回复
wuika
2011年11月10日 23:24:13
7楼



真知灼见!受教了。
回复
woodpecker521
2011年11月21日 21:33:32
8楼

分析的很对,不过楼主说的还不够清楚,是与楼顶高差30米,还是与底层高差30米?
回复
ytzhongji
2011年11月22日 23:15:39
9楼
同意观点!
回复
zhouxiaob
2011年11月23日 14:05:53
10楼
以锅炉处表压力为零,循环泵的安装高度比锅炉低30米,循环泵出口压力应为3公斤,泵扬程如为3公斤,则入口表压为零,可不气化了。这是泵的最高位置,在此基础上,可能的话越低越好。
回复
wudesheng_dirk
2012年07月18日 09:42:49
11楼
多谢各位讲解,锅炉一直不怎么会,尤其常压锅炉怎么设置的还一直不明白!
回复

相关推荐

APP内打开