刚完工一组低压柜,各位多指教!
linguoming2007
2011年11月09日 15:10:22
只看楼主

刚完工一组低压柜,各位多指教!

刚完工一组低压柜,各位多指教!

Moto_20111109_143402291.jpg


Moto_20111109_143424831.jpg


Moto_20111109_143504290.jpg


Moto_20111109_143526281.jpg


Moto_20111109_143541281.jpg


Moto_20111109_143725206.jpg


Moto_20111109_143753181.jpg


Moto_20111109_143816912.jpg


Moto_20111109_143900764.jpg


Moto_20111109_143929382.jpg


Moto_20111109_144010253.jpg


Moto_20111109_144043173.jpg


Moto_20111109_144118429.jpg


Moto_20111109_144157366.jpg


Moto_20111109_144230126.jpg


Moto_20111109_144300090.jpg


Moto_20111109_144315316.jpg


Moto_20111109_144432407.jpg


Moto_20111109_144455742.jpg

免费打赏
xue137
2011年11月15日 10:31:55
52楼
还可以吧!二次控制线差点。
回复
扬中朱先生
2011年11月15日 15:46:19
53楼
这一批柜子看起来还行,但是问题还不少!
回复
zzaq6789
2011年11月15日 19:54:12
54楼
回复
mqli2004
2011年11月16日 11:16:03
55楼
柜子背面的基础为什么突出来了,既浪费材料又影响运行操作。
楼主能否说明一下。
回复
wsyap
2011年11月29日 17:01:20
56楼
回复
wgqworkhard
2011年11月30日 11:34:37
57楼
1.有些配电柜下有槽钢,有些没有,不合理;
2.配电柜上进上出,电缆较重,如果用桥架引进或引出,则无大问题,如果采用钢管敷设,则设计存在缺陷。
回复
mt1770296524
2011年12月10日 20:21:22
58楼
整体看起来还不错。建议母线用套管,二次线走的不是太好希望你以后加强练习
回复
lijie28929086
2011年12月18日 09:11:07
59楼
母排最好加热缩套管
回复
wyj1982
2011年12月18日 12:31:48
60楼
新手学习一下
回复
水轮发电机
2011年12月18日 15:08:40
61楼
不错.满好的,
回复

相关推荐