只看楼主

各位大虾 ,你们好,小弟在这里有个问题想请教,我厂安装1600KVA变压器,选用的是FKN-12 630A负荷开关,安装完成后发现得用很大的力才能合闸,看厂家的安装图操作机构离负荷开关很近,安装公司说这样不安全,所以引出1.5米左右.是不是负荷开关就需要这么大的力啊 ,至今厂家没明确回答,还有变压器是选用负荷开关好呢?还是选用隔离开关好.请大家指教.谢谢

各位大虾 ,你们好,小弟在这里有个问题想请教,我厂安装1600KVA变压器,选用的是FKN-12 630A负荷开关,安装完成后发现得用很大的力才能合闸,看厂家的安装图操作机构离负荷开关很近,安装公司说这样不安全,所以引出1.5米左右.
是不是负荷开关就需要这么大的力啊 ,至今厂家没明确回答,
还有变压器是选用负荷开关好呢?还是选用隔离开关好.
请大家指教.谢谢
免费打赏
gaotian_009
2006年08月03日 21:17:01
2楼
你所说的负荷开关是否是低压总开关呢?
如果是高压开关,应该有单台高压开关柜才对啊
回复
laoeer
2006年08月03日 21:34:45
3楼
当然用负荷开关,隔离开关不能带负荷操作的。可以是负荷开关+隔离开关
回复
hq2005
2006年08月06日 15:28:07
4楼
FKN-12 是高压负荷开关(12KV/630A)

FKN-12 开关如装在柜内(如XGN柜)是不用加长机构连杆的,但如果直接安装(如墙上)则要加长机构连杆。

而且其操作起来很重。
回复