新版11G101-2中提供了供地震区框架结构使用的ATa型和ATb型楼梯,这种楼梯明确了不参与结构整体计算,方便了结构设计,而且具备实现抗震设防三个目标的条件,应该成为设计的首选.下面仅就ATa型和ATb型楼梯设计提出几个建议,供同行们参考: 1.滑动支座的形式:建议采用设聚四氟乙烯垫板的形式,这种形式的长期滑动效果好,聚四氟乙烯板化学性能非常稳定而且摩擦系数极低,施工也非常方便. 2.楼梯休息平台的构造:对于住宅类建筑,由于平台宽度较小,建议采用从楼梯梁上设悬挑板的形式;当平台宽度较大时,建议采用11G101-2第43页中图2的形式(即楼梯休息平台与主体结构脱开连接).这二种布置方式的好处是避免楼梯间出现框架短柱的出现,而且保证了楼梯作为主体结构中的一个独立的子结构,这类子结构所承受的地震力是比较小的.
新版11G101-2中提供了供地震区框架结构使用的ATa型和ATb型楼梯,这种楼梯明确了不参与结构整体计算,方便了结构设计,而且具备实现抗震设防三个目标的条件,应该成为设计的首选.下面仅就ATa型和ATb型楼梯设计提出几个建议,供同行们参考:
1.滑动支座的形式:建议采用设聚四氟乙烯垫板的形式,这种形式的长期滑动效果好,聚四氟乙烯板化学性能非常稳定而且摩擦系数极低,施工也非常方便.
2.楼梯休息平台的构造:对于住宅类建筑,由于平台宽度较小,建议采用从楼梯梁上设悬挑板的形式;当平台宽度较大时,建议采用11G101-2第43页中图2的形式(即楼梯休息平台与主体结构脱开连接).这二种布置方式的好处是避免楼梯间出现框架短柱的出现,而且保证了楼梯作为主体结构中的一个独立的子结构,这类子结构所承受的地震力是比较小的.
3.楼梯间小柱:作为逃生通道的楼梯间其安全度应该是高于主体结构的,楼梯间小柱是楼梯子结构安全的关键所在,所以楼梯间小柱截面不宜太小.对于住宅类建筑,其截面面积不宜小于300X300,主筋不宜小于4根20钢筋(HRB400),箍筋直径不宜小于8(宜用HRB400),箍筋间距取100;对于公共建筑,当楼梯较大时,宜适当加强.
42楼
看了下,回去好好研究下
回复
43楼
wshj1016 发表于 2014-12-14 12:40 对于住宅类建筑,其截面面积不宜小于300X300,主筋不宜小于4根20钢筋(HRB400),如果按20钢筋考虑,C30,三级抗 …你考虑的有道理,但柱钢筋在下部框架梁的锚固长度,个人认为应为0.6Lae(与在基础中锚固长度相等),而不是Lae,这样的话,采用20的钢筋,为37X20X0.6=444,降下来了一点,但这样的话,梁高小于500仍然不够。对框架梁的要求太高,个人觉得16的钢筋可以(梁高400即可),一侧可以放三根。
回复
44楼
哈哈君 发表于 2015-1-6 11:00 还有《混凝土结构构造手册》上面提及:梯板下端设有滑动支座的楼梯时,不宜采用带有平段的楼梯梯板有以 …对于兄弟的问题,我斗胆根据个人理解说明一下:1.对于带有平段板的楼梯(形式类似于B~H型),支座处仍然可以设计成ATa,ATb的形式。这个问题有人问过朱炳寅,原文摘抄如下:“11G101-2图集中,采取了抗震构造措施的楼梯类型仅有ATa、ATb、ATc三种,均为两道梯梁之间的梯板全部为踏步段的A形楼梯,问题在于:框架结构中是否还能采用包含平台段的楼梯形式?当两道梯梁之间的梯板由踏步段和平台段组成,应该如何考虑楼梯对主体结构的影响,即梯板按斜撑(抗震构件)设计还是按折板(非抗震构件)设计?——朱炳寅 2011-10-20 10:49:53 答复:情况是相似的,只不过是斜撑的形状不同而已。”
回复
45楼
哈哈君 发表于 2015-1-6 11:00 还有《混凝土结构构造手册》上面提及:梯板下端设有滑动支座的楼梯时,不宜采用带有平段的楼梯梯板有以 …2.楼层之间缓步平台板可以设计成悬挑板,由这个标高的梯梁悬挑,其实就是11G101-2第43页图二的简化,就是把最左侧挨着框架柱的两个梯柱,及最左和上下的共三个梯梁TLX去掉,楼主也说了对于一般住宅缓步平台板很短的时候可以这样悬挑,对于平台板比较大的,还是按照11G101-2第43页图二,老老实实的做四个梯柱四个梯梁的局部小框架。—————————————–不过楼主一再强调中间段抗震的重要性,我个人倒是认为根据这个观点,这个标高放四个梯柱倒是很有必要。
回复
46楼
哈哈君 发表于 2015-1-6 11:00 还有《混凝土结构构造手册》上面提及:梯板下端设有滑动支座的楼梯时,不宜采用带有平段的楼梯梯板有以 …3.个人认为滑动支座可以设在上端,也就是说,在楼梯中间的缓步平台标高,设梯柱与主体框架梁连接。而在楼层标高处,一律为滑动支座,与主体完全脱开。————————————但该图集好坑人,为了自己说的话没有漏洞,特意在ATa和ATb型的后面补充一句:“该型存在地震时瞬时脱离的可能,设计中应考虑该楼梯板悬臂的情况”。。。。尼玛的。。。。考虑悬臂这梯板梯梁得做多大?根本不现实啊。而且现在很多施工单位反映,滑动支座的楼梯施工难度大,根本做不了。所以我们单位老总的意思是,干脆放弃ATa和ATb型,所有楼梯都按ATC型做,框架的就把楼梯建到模型里参与抗震,剪力墙结构如果楼梯间有砼墙的,就可以不建入模型,但构造要按ATC型的做。
回复
47楼
J4H7 EYXZ CTSR Y9P3
XPLV CQVK UXS9 PGWH
72D9 XDC8 W2TP KFX9
5HH6 XJA2 ZRLP VW4R
回复
48楼
谢谢分享啊
回复
49楼
学习了学习了
回复
50楼
梯柱除了满足受力的要求也要满足耐火极限的要求
回复
51楼
来学习一下 谢谢楼主分享
回复