空调水系统的热补偿问题
rainbowyoung
2011年11月08日 13:12:36
来自于中央空调
只看楼主

想问这个问题很久了,一直没有拿准自己的主意,所以没有发出来请教。现在越发糊涂了,就想知道一下,对于空调水管,7/12℃,或者60/50℃的直管段,如果过长,需要做热补偿吗?

想问这个问题很久了,一直没有拿准自己的主意,所以没有发出来请教。
现在越发糊涂了,就想知道一下,对于空调水管,7/12℃,或者60/50℃的直管段,如果过长,需要做热补偿吗?
免费打赏
asdf689
2011年11月11日 16:58:41
12楼
一般来说,长度超过30米,热膨胀量大于40mm就需要做热补偿,可以是方形补偿,也可以采用波纹补偿器
回复
sanwhy
2011年11月11日 22:02:58
13楼
有明确答案吗
回复
aaativel
2011年11月13日 16:24:03
14楼
多长,请明确
回复
zhu2865660
2011年11月13日 22:35:45
15楼
米的汽车库到底要不要设置排烟系统?假如设置了排烟系统的地下车库一层,车库出口的防火门需要设置吗,可以不可以用出入口作为排烟的自然补风?
回复
rainbowyoung
2011年11月14日 13:05:53
16楼

多谢各位的回答,我想明确的就是这一点,到底伸缩量多长时,才需要补偿。30mm,50mm,75mm,还是多长,有技术规范作相应的规定吗?
回复
china2008qb
2011年11月14日 18:52:32
17楼
管线超过80米要加补偿器
回复
rainbowyoung
2011年11月15日 13:08:03
18楼

谢谢,请问是针对什么管道而言呢,采暖,空调冷热水,蒸汽?
回复
rainbowyoung
2011年11月15日 13:09:25
19楼

谢谢这位同仁,有了一个说法。
回复
wu331627852
2011年11月15日 16:41:12
20楼
回复
图拉丁医生
2011年11月16日 16:09:59
21楼
补偿器计算方法及管道支架详见2009版《技术措施》P49, 或陆耀庆红宝书第二版P653