想问这个问题很久了,一直没有拿准自己的主意,所以没有发出来请教。现在越发糊涂了,就想知道一下,对于空调水管,7/12℃,或者60/50℃的直管段,如果过长,需要做热补偿吗?
想问这个问题很久了,一直没有拿准自己的主意,所以没有发出来请教。
现在越发糊涂了,就想知道一下,对于空调水管,7/12℃,或者60/50℃的直管段,如果过长,需要做热补偿吗?
2楼
镀锌钢管,线性膨胀系数是1.2*10-5次方,PPR塑铝稳态管,线性膨胀系数是0.03,如果直管段达到80m或者更长,膨胀量达到50mm或者以上,是不是就需要做热补偿呢?
回复
3楼
一般来说,长度超过30米,热膨胀量大于40mm就需要做热补偿,可以是方形补偿,也可以采用波纹补偿器
回复
4楼
一般来说,长度超过30米,热膨胀量大于40mm就需要做热补偿,可以是方形补偿,也可以采用波纹补偿器
回复
5楼
长度30米一般是指95/70℃热水采暖系统的管道,低温采暖应该可以放宽。
空调系统,一般四五十米不考虑热伸长补偿问题不大,单冷和冷暖两用应该也小有区别,主要是温差范围不同。
回复
6楼
压力补偿吗?
回复
7楼
根据实际需要可以算需不需要做补偿(有兴趣可以看看大红皮第二版)
回复
8楼
应该需要吧
我单位急需水暖电注册证件,希望有需要的朋友联系设计英才网周先生 010-64429885
回复
9楼
我看是需要的呢
回复
10楼
计算最低工作温度和最高工作温度的差(还要核算空调停用期间的环境温度是否在最小和最大工作温度范围内),
再查出管子的线性膨胀系数,最大温差*系数*总长,算出总膨胀量,再考虑要否补偿及补偿量。
回复
11楼
不要设计那么长的直管段,充分利用自然补偿最好
回复