灯具和光源应该怎样选择和布置才能达到以下要求一、隧道设计参数:1. 隧道总长度490m,宽度9m.2. 洞口内净空高度6m.3. 墙壁颜色:灰4. 照明设计采用的计算行车速度80km/h.5. 双车道单向交通量为700辆/h6. 洞外按暗环境考虑7. 安装位置:两侧8. 供电电压:220V二、设计规范 《公路隧道通风照明设计规范》,JTJ026.1-1999;《供配电系统设计规范》GB50052-1995
灯具和光源应该怎样选择和布置才能达到以下要求
一、隧道设计参数:
1. 隧道总长度490m,宽度9m.
2. 洞口内净空高度6m.
3. 墙壁颜色:灰
4. 照明设计采用的计算行车速度80km/h.
5. 双车道单向交通量为700辆/h
6. 洞外按暗环境考虑
7. 安装位置:两侧
8. 供电电压:220V
二、设计规范
《公路隧道通风照明设计规范》,JTJ026.1-1999;
《供配电系统设计规范》GB50052-1995
《电力工程电缆设计规范》G B50217-1994
《低压配电设计规范》GB50054-1995
三、隧道各照明段长度及照明度要求按上述隧道照明设计规范
1、入口段:长度Dth=90m,照度Lth=900lx
2、过渡段:Dtr1=72m,Ltr1=366.3lx;Dtr2=89m,Ltr2=82.26lx;Dtr3=133m,Ltr3=45lx.
3、出口段:Dout=60m,Eout=180lx
4、中间段:Din=46m,Ein=36lx
四、设计方案各段照明度要优于上述参数,不能低。
2楼
采用高压钠灯,
防尘型的。
可以中间悬挂。
以下引用其他帖子资料:
隧道照明电力设计内容:照明设计(灯具、光源、布灯方式是中央还是两侧、眩光控制、隧道出入口过渡照明及照度评价、1/5原则、应急照明)、机械通风配电、交通指示牌配电
照明灯具SGX320采用SON-T Plus150W/250W/400W光源,另一款叫做高效隧道照明灯具SGX220采用SON-T Plus 70W/100W或者2*TLD36w/58w光源的.至于安装方式多种:可吸顶,吊杆,壁装(角度可调),间隔嘛,一般也就是15-20米左右的距离,不过隧道出口两处的话,照度要求比隧道内要高,所以隧道出口处用的光源一般是稍大一点功率的比如250W左右的,内部可用150W左右的光源就行拉
建议可以多参考几本规范!
‘查城市道路照明规范’
<公路隧道通风照明设计规范>JTJ026.1-1999
回复
3楼
我是想知道隧道的每一段用多大功率的什么的灯和多远的间距才能达到上面所说的设计要求。
我前个星期遇到一个要求比较低的用无极灯的隧道才解决,今天又有个要求更高的隧道要设计,
请问有哪一位大师能帮个忙,简单的说说,感激不尽。
回复
4楼
1、你所写出来的这些参数并不算太高,只能算是中等的要求,和80Km/H的车速并不相应
2、没有灯具的配光曲线数据,没法帮你计算
回复
5楼
我的意思是所有的东西让大师帮我参考,包括使用的光源、灯具等(价格中等)。
回复
6楼
我的意思是:
如果使用你的产品,没有配光曲线,没法帮你参考“每一段用多大功率的什么的灯和多远的间距”
如果使用别人的产品,倒是可以参考一下:
入口段、过渡段等使用250W钠灯,间距大约3~8米;基本段用150W钠灯,间距大约10米。
精确的间距等参数还要确定产品之后再计算。
回复
7楼
谢谢!