有一10KV电容柜,内装三台三相200千乏电容器,铭牌标称600千乏。另有一台10KV电容柜,内装六只100千乏单相电容器,名牌也标称600千乏。那种标称正确?
有一10KV电容柜,内装三台三相200千乏电容器,铭牌标称600千乏。另有一台10KV电容柜,内装六只100千乏单相电容器,名牌也标称600千乏。那种标称正确?
12楼
学习了
回复
14楼
呵呵,值得很多人学习吧。谢谢高手。
赞同下面这个答案,还有异议吗?没有异议就这么定了。
回复
15楼
菜鸟级的,我要加强学习学习再学习,我要做电气结构行业里的全能型人才!加油
回复
16楼
楼主是不是想考大家的算术?
回复
17楼
都正确,因为总容量不变
回复
18楼
都正确!因为标称的是总容量。
回复
19楼
10KV电容一般都是单相的,如果按Y接线上面计算是正确的,如果接线三角形就不能这样简单相加了,应该还要乘1.732倍,不过要考虑电容耐压.