有一10KV电容柜,内装三台三相200千乏电容器,铭牌标称600千乏。另有一台10KV电容柜,内装六只100千乏单相电容器,名牌也标称600千乏。那种标称正确?

有一10KV电容柜,内装三台三相200千乏电容器,铭牌标称600千乏。另有一台10KV电容柜,内装六只100千乏单相电容器,名牌也标称600千乏。那种标称正确?
免费打赏
shenzhen_aut
2011年11月08日 11:42:12
2楼
呵呵
都正确!因为标称的是总容量。
三台三相200千乏电容器,总容量是3×200=600Kvar,这里,如果想把三相电容分到每一相,每个三相电容分到每一相的容量就是200/3=66.67Kvar。
六只100千乏单相电容器,总容量是6×100=600Kvar。
回复
wuchiqun
2011年11月08日 21:33:18
3楼

都正确,都是总标称功率为600kvar。
回复
tflash
2011年11月09日 10:26:08
4楼
嗬嗬,太逗人了,让人无语……
回复
joad1
2011年11月09日 10:27:23
5楼
多谢!看来我还有好多专业知识要熟悉啊!
回复
kswmh
2011年11月09日 11:00:21
6楼
回复
tzchendong
2011年11月09日 12:18:43
7楼
多谢!看来我还有好多专业知识要熟悉啊都正确!因为标称的是总容量。
回复
电气李工
2011年11月09日 15:06:03
8楼
看完有点糊涂了!!
回复
fuqiang580930
2011年11月10日 09:48:37
9楼
因电容在使用中的接线方式为并联使用所以其容量总和是叠加出来的。所以都正确。