施工中遇到筏板基础和底板梁,图纸说明底板梁为反梁,施工中梁上部钢筋按图集中梁下部钢筋要求施工,梁下部钢筋按图集中梁上部钢筋要求施工。钢筋绑扎的时候,板筋是放在梁纵筋上部还是应该放在梁纵筋下部?如图一、图二所示,两种情况,哪一个是正确的?求高人解答,请说明理由,或指出规范、依据。谢谢!

施工中遇到筏板基础和底板梁,图纸说明底板梁为反梁,施工中梁上部钢筋按图集中梁下部钢筋要求施工,梁下部钢筋按图集中梁上部钢筋要求施工。
钢筋绑扎的时候,板筋是放在梁纵筋上部还是应该放在梁纵筋下部?

如图一、图二所示,两种情况,哪一个是正确的?

未命名.jpg


未命名1.jpg


求高人解答,请说明理由,或指出规范、依据。谢谢!

未命名.jpg


未命名1.jpg

免费打赏
墨落秀才
2011年11月08日 17:06:53
2楼
一天了,一个回复都没有。。。
回复
墨落秀才
2011年11月09日 17:13:12
3楼
二天了,一个回复都没有。。。
回复
zp4655958
2011年11月09日 20:23:01
4楼
图二 你反过来看不就是正梁了吗?正梁怎么放置你晓得吧
回复
nixuebin12345
2011年11月10日 09:32:22
5楼
1 两种都行,板不存在锚固问题,第一种板好像锚得好一点.第二种也行,其实锚固也没问题,
2 与正反梁无关,
3我是搞设计的,可咨询此次图纸的设计单位.
回复
工程李茂
2011年11月10日 10:29:22
6楼
反梁当然应该按照第一种做法,基础受力计算,是地基反力
回复
zhoujiaxing-6
2011年11月10日 12:44:11
7楼
按规范要求的保护层厚度做就可以了,钢筋相互有矛盾时就适当增加一个钢筋直径的厚度吧
回复
thms
2011年11月10日 12:58:40
8楼
图一对的。。。。。。。。。。。。。。。
回复
l-mingyun2914874
2011年11月10日 13:35:14
9楼
图一对的。。。。。。。。。。。。。。。
回复
chenrongguo2008
2011年11月10日 13:45:04
10楼
按图一施工就好
回复
cofly2007
2011年11月10日 13:52:16
11楼
按图二吧,图一钢筋保护层太大,容易裂缝