【不解】接220V临时电,电动手钻,为何漏电断路器总是自动跳?
sp19880903
Lv.3
2011年11月07日 20:30:34
来自于
断路器
+
关注
取消关注
只看楼主
接220V临时电,一端接入漏电断路器三相中一相,一端接入配电箱接地端,用电设备是一个电动手钻,为何漏电断路器总是自动跳?是不是因为,有一端接地有电流流过,使断路器判断漏电,从而自动跳闸??
接220V临时电,一端接入漏电断路器三相中一相,一端接入配电箱接地端,用电设备是一个电动手钻,为何漏电断路器总是自动跳?
是不是因为,有一端接地有电流流过,使断路器判断漏电,从而自动跳闸??
免费打赏
zyf314
2017年05月27日 22:02:32
32楼
上面说的都很对
回复
ridian
2017年08月29日 15:12:19
33楼
跳闸就对了
回复
wang171468177
2017年08月31日 20:44:08
34楼
三级闸带漏电的断路器取一根相线再接零线不行的,零线没过漏保,要是四级带漏电的就没事,还有,你这临时电不符合要求,临时电配电箱里要求都是四极带漏电的断路器。