接220V临时电,一端接入漏电断路器三相中一相,一端接入配电箱接地端,用电设备是一个电动手钻,为何漏电断路器总是自动跳?是不是因为,有一端接地有电流流过,使断路器判断漏电,从而自动跳闸??
接220V临时电,一端接入漏电断路器三相中一相,一端接入配电箱接地端,用电设备是一个电动手钻,为何漏电断路器总是自动跳?
是不是因为,有一端接地有电流流过,使断路器判断漏电,从而自动跳闸??
22楼
零序和漏电是两个概念 你接PE线 漏电开关检测的是漏电电流 超过30mA就会动作 当然会跳
你接N线 互感器检测的是三相不平衡电流 你一个220V的电钻 没多大 肯定不会超过三项的25% 接N线
回复
23楼
带漏电的断路器取一根相线再接零线不行的,零线没过漏保
回复
24楼
老兄,N线和PE线不要混淆
回复
25楼
矢量和不为零,N线一定要过漏保的,另外接是要跳的
回复
26楼
为什么四级的就没事呢?
回复
27楼
学习,学习,呵呵
回复
28楼
漏保是三P的话,是不能接单相负载的!除非是三P加N的漏保才能接单相负载
---------赞一个,更近了一步!!!
完全说到点子上了!!!
回复
29楼
还有,你这临时电不符合要求,临时电配电箱里要求都是四极带漏电的断路器
--------非也非也!!!
临电总箱内或临电二级箱内漏保都必须是3P+N漏保(即你所说的“四极带漏电的断路器
”)!!!但针对不需要N线的三相用电设备,如电焊机,临电三级箱内完全可以配置3P漏保!!!
[