接220V临时电,一端接入漏电断路器三相中一相,一端接入配电箱接地端,用电设备是一个电动手钻,为何漏电断路器总是自动跳?是不是因为,有一端接地有电流流过,使断路器判断漏电,从而自动跳闸??
接220V临时电,一端接入漏电断路器三相中一相,一端接入配电箱接地端,用电设备是一个电动手钻,为何漏电断路器总是自动跳?
是不是因为,有一端接地有电流流过,使断路器判断漏电,从而自动跳闸??
12楼
非常正确!不管你接N还是接PE都会跳!
回复
13楼
是不是用的3P,还有N线与PE线有没有短接,L线有没有掉地上,如果都没有的话,检查一下绝缘情况。
回复
14楼
赞同区管所言
回复
15楼
呵呵,这样的接法你让它怎能不跳?除非是坏了!
回复
16楼
楼主太天才了,您不是学电的吧。
回复
17楼
另一端接N线
回复
18楼
LZ是在试验漏保吗????
回复
19楼
把接地改成接N,如果还是那样,线路上是不是那个地方磨损了,接地是一定要改接N的
回复
20楼
此为正解:
一相接地,不跳才怪,应接零。可参考以下说法:
“三级闸带漏电的断路器取一根相线再接零线不行的,零线没过漏保,要是四级带漏电的就没事,还有,你这临时电不符合要求,临时电配电箱里要求都是四极带漏电的断路器。”
回复
21楼
三级闸带漏电的断路器取一根相线再接其他位置的零线是不行的,零线没过漏保,所以漏电保护的矢量不为0,会一直跳。采用四级带漏电的就没事。
回复