【不解】接220V临时电,电动手钻,为何漏电断路器总是自动跳?
sp19880903
sp19880903 Lv.3
2011年11月07日 20:30:34
来自于断路器
只看楼主

接220V临时电,一端接入漏电断路器三相中一相,一端接入配电箱接地端,用电设备是一个电动手钻,为何漏电断路器总是自动跳?是不是因为,有一端接地有电流流过,使断路器判断漏电,从而自动跳闸??

接220V临时电,一端接入漏电断路器三相中一相,一端接入配电箱接地端,用电设备是一个电动手钻,为何漏电断路器总是自动跳?

是不是因为,有一端接地有电流流过,使断路器判断漏电,从而自动跳闸??
hhhcaics
2011年11月07日 21:21:17
2楼
接接地端?你还想让它不跳?

[ 本帖最后由 hhhcaics 于 2011-11-7 21:26 编辑 ]
回复
zyz8438
2011年11月07日 22:59:32
3楼


一端接入漏电断路器三相中一相,一端接入配电箱接地端?为什么不是接零线N?
回复
vip01
2011年11月08日 08:01:56
4楼
接了N线难道就不跳了?
回复
lingxuct
2011年11月08日 08:04:18
5楼
手电钻有三根线,如果L、N二线接到漏保下,PE接地,肯定不会跳(除非漏保下N线与PE线有短路)。

手电钻的N线误接到PE线后,一开电钻就会跳。

同样,上面说过,漏保下N线与PE线有短路,电钻一开也要跳。
回复
鸭江绿水
2011年11月08日 09:23:53
6楼
漏保是三P的话,是不能接单相负载的!除非是三P加N的漏保才能接单相负载
回复
cnkaqi030
2011年11月08日 09:39:46
7楼
应该可以把,我认为
回复
xylxg
2011年11月08日 10:11:41
8楼
三级闸带漏电的断路器取一根相线再接零线不行的,零线没过漏保,要是四级带漏电的就没事,还有,你这临时电不符合要求,临时电配电箱里要求都是四极带漏电的断路器。
回复
scdragon
2011年11月08日 12:17:11
9楼
你是不是用的是三相漏保?
回复
zhuxiguizxg
2011年11月08日 17:03:52
10楼
电钻的临时电源应接相线和零线。如果接接地,电钻电流走相线和保护地线,而不走零线。因而漏电开关跳。
回复
hfclm
2011年11月08日 20:59:20
11楼
矢量和不为零,当然跳了
回复

相关推荐