3楼
个人觉得似乎不是放电引起的
回复
4楼
现场比较明显的现象是第2张和第4张图片,再结合其他图片分析,个人感觉设备所在环境潮湿,凝露可能时常有,第2张图片中,母线上虽套了热缩套管,但到绝缘隔板的距离不到100mm,绝缘隔板上不干净加潮湿,弧电到绝缘隔板。
处理方法:装加热器去掉凝露,清扫柜子,擦净爬电痕迹。
回复
5楼
初步判定是放电引起的,连接CT的铜排螺丝都生锈了,估计运行中处于受潮状态,还有,这块挡板口子要稍微开的大一点。要不然绝缘受潮肯定是要放电的。板也会受潮的。我们以前也遇到过一次,一个工地配电房改造,用这种挡板隔离高压,直接板都烧黑掉。后来拿下来一块,绝缘电阻10兆欧都不到。烘烤后装上去就没有事情了。运行中加热器要及时打开。那样设备才处于干燥状态!
回复
6楼
绝缘板绝缘强度不够。
回复
7楼
从图片上看,高压柜放电是由于潮湿引起的放电,应采取措施防潮措施,清理柜子,注意观察,以防事故的发生。如采取防潮湿措施后不再放电,应经常检查高压柜。如仍有放电发生应更换高压柜,堵绝事故的发生
回复
8楼
是环境潮湿引起的;应该有自动加热器吧?柜子修好后还是把加热去装好不然的话还会出现这样的故障。建议把绝缘板对铜排的口中开大一些,同时应用2只加热器会杜绝潮湿现象。
回复
9楼
这是什么柜型,是中置柜吗?柜间为什么不用穿墙套管呢,我们很少有用绝缘板这么隔开的