在某一配电系统中,共10台配电柜,其中1#、10#为进线柜断路器为MT20H1,5#柜为联络柜,其余的为出线柜,系统的水平母线设计为(100X10)。 在同一配电系统中,我将4#、6#改作为进线柜,5#为联络柜,其余为出线柜,断路器的技术参数不变,请教各位老师系统的水平母线可否更改为(80X10)的。 柜体的排列是按照1#、2#、3#……10#顺序排列的。 谢谢赐教!
如果改变柜体排列后80X10能满足单边负荷的要求,我想理论上应该是可以的,但考虑到将来的扩容,按2000A来做比较好。
回复
3楼
水平母线根据电流容量定,无论进线柜在那里。
回复
4楼
水平母线根据电流容量定,无论进线柜在那里都OK。
回复
5楼
母线还是按照设计图选择较好,母线按电流选择其实是一种错误的说法,母线是按短路电流进行校验的。设计院的是要计算的
回复
6楼
同意搂上所说
回复
7楼
主要根据变压器及主开关的短路电流进行校核.一般MT20的断路器用的是100*10。用80*10在一般用户中也是可以接受的
回复
8楼
我没有搞明白这个母线规格与进线柜在哪有关系吗
回复
9楼
母线的规格和进线柜的具体位置好像没有关系吧
回复
10楼
母线的选择要看系统额定电流和短路容量(要校验动热稳定的)的!
回复
11楼
同意,但不能迷信设计院,现在的设计员真正计算的已经不是很多了,往往都是宁可大一点,保守一点,对成本考虑的较少
回复