配电柜下沟宽加柜后沟宽不小于1.5米。
回复
3楼
不好意思,我对这方面比较菜
柜下电缆沟是出线用的,柜后电缆沟是进线用的?我这样理解对吗
如果出线用桥架,是不是柜下电缆沟就可以不用了
回复
4楼
IT is very very good.
回复
5楼
按广州的规定。。如果选择低压柜上进上出的话。。柜下坑就不用啦。。
如果是下进下出。柜坑深600足够了。
回复
6楼
楼上的几位菜哥,不懂就别瞎猜,人家可是诚心求解的,咱要对人家负责。
本人是做设计的,来回答这个问题吧,规程要求是:支架离沟底至少50,电缆离柜底到少300,再根据设计的支架厚度及电缆外径就能算出深度了。宽度方面,最小要求为电缆外径加300
[
本帖最后由 dan7 于 2008-11-19 17:26 编辑 ]
回复
7楼
根据低压电缆的多少确定宽度,但深度一般为60cm,比室外高10cm
一般做成宽500,深600的电缆沟
回复
8楼
因不太搞设计,也很少查规范,只是理解规范上的意思。
因开关柜柜后要求不小于800的安全间距,一般都留不小于1米,就有空间做电缆沟了,当然大一点好,这样,在最小800空间内就能做600宽的电缆沟,1米空间就能做800宽的电缆沟。
多少深,与电缆敷设要求的弯曲半径有关,在电缆沟(柜外)电缆是水平敷设,进柜子绝大多数是垂直了,就有90度转弯,电缆沟越深,转弯半径可以越大,沟不深,转弯半径就无法做大了。设计时要考虑沟内有多根电缆,接到柜内那根电缆可能会在其他电缆的上面!!
回复
9楼
赞同8楼的说法,谢谢了。
回复
10楼
这种问题实际上是看经验的
现实中没人会仔细算最小需要多少沟深
电缆少截面小,按600提姿
一般就按800提姿
大电缆特别多就1000~1200
别想着算出最小值为甲方省钱
一定要考虑足够的余量
要不然
情况稍微有点变化
你就被动了
这时再提出加深沟宽
结构一定会跳出来
然后矛盾就指向你了
回复
11楼
低压配电柜宽一般是600MM,所以配电柜下面的电缆沟是400MM,至于深度一般是600MM左右,如果电缆多要分层敷设就要深点。