【分析】小于2000平方米的汽车库到底要不要设置排烟系统
mingtian0363
2011年11月06日 18:48:52
来自于通风排烟
只看楼主

如题,小于2000平方米的汽车库到底要不要设置排烟系统?假如设置了排烟系统的地下车库一层,车库出口的防火门需要设置吗,可以不可以用出入口作为排烟的自然补风?

如题,小于2000平方米的汽车库到底要不要设置排烟系统?假如设置了排烟系统的地下车库一层,车库出口的防火门需要设置吗,可以不可以用出入口作为排烟的自然补风?
免费打赏
wuwing2006
2011年11月08日 15:38:10
22楼

就算大于2000平方米,如果满足自然排烟的条件,也可以完全不设的吧;按规范,小于2000平方米,完全可以不做。PS:本人做过此类的情况几个,完全没有问题。或者各地情况不同。
回复
yijian2876
2011年11月08日 15:58:45
23楼
上海不需要,但长度超过60米的还是需要。外地都要做的
回复
fysjs
2011年11月08日 21:58:26
24楼
又学到一手啦
回复
allwilling
2011年11月09日 09:26:53
25楼
要不要排烟根据两个规范:高规和车规。
根据高规,车库不属于要排烟的范畴;根据车规,小于2000不用机械排烟,但也没有说要自然排烟,根据没有具体要求就是不用设的原则,不用考虑排烟(包括机械和自然)。
持自然排烟观点的人请拿出规范依据,不要说“最好要”这种话,根据这种话,小小的厕所都应该排烟。
回复
szhp54
2011年11月09日 09:55:54
26楼


⊙﹏⊙b汗,如此理解规范的都有。
回复
allwilling
2011年11月09日 10:26:21
27楼
这种理解有问题吗?麻烦指出。
回复
bamboo0704
2011年11月09日 10:49:52
28楼
大于2000平米的是一定要设机械排烟的,小于2000平米的要有排烟措施,自然和机械的方式都可以。
回复
whz5109
2011年11月09日 14:05:42
29楼
排烟方式分为自然排烟和机械排烟,对于小于2000平米地下车库,可根据实际情况采用自然排烟或机械排烟设施,但是设置排烟设施是必须的。超过2000平米地下车库,火灾发生时,由于烟气瞬间爆发且迅速蔓延,其流动特性无法预测,应设置机械排烟设施。顶部百叶窗可作为补风口。
回复
allwilling
2011年11月09日 15:59:04
30楼
持自然排烟观点的人请拿出规范依据,如果实在拿不出,那就退一步,请拿出理论依据。
回复
kindlingpoint
2011年11月09日 20:38:53
31楼
应该设排烟可以不设机械排烟
回复