如题,小于2000平方米的汽车库到底要不要设置排烟系统?假如设置了排烟系统的地下车库一层,车库出口的防火门需要设置吗,可以不可以用出入口作为排烟的自然补风?
如题,小于2000平方米的汽车库到底要不要设置排烟系统?假如设置了排烟系统的地下车库一层,车库出口的防火门需要设置吗,可以不可以用出入口作为排烟的自然补风?
12楼
按规范 小于2000可以不设置 当然同时得满足自然排烟的要求 开启面积2% 距离不超过30.
然而现在的环保部门要求都比较高 特别是大城市 往往会要求设置机械排烟系统高空排放
回复
13楼
对,得理解本质
回复
14楼
小于2000平米的按规范不用做机械排烟,但是得保证最远点距离排烟口(出口或窗井小于30米)
回复
15楼
恩。正解。觉得这个比较适合
回复
16楼
尽量考虑自然排烟吧,这种没有明确的东西,只能从严!
回复
17楼
规范很明确啊,大于2000平的要设排烟,小于就不用来!
回复
18楼
需要做排烟系统
小于2000平米做自然排烟,不能满足做机械排烟
大于2000平米做机械排烟
回复
19楼
回复
20楼
设置机械排烟及进风井.不用车道进风.万无一失.
回复
21楼
同上。感觉一样。
回复