【分析】小于2000平方米的汽车库到底要不要设置排烟系统
mingtian0363
2011年11月06日 18:48:52
来自于通风排烟
只看楼主

如题,小于2000平方米的汽车库到底要不要设置排烟系统?假如设置了排烟系统的地下车库一层,车库出口的防火门需要设置吗,可以不可以用出入口作为排烟的自然补风?

如题,小于2000平方米的汽车库到底要不要设置排烟系统?假如设置了排烟系统的地下车库一层,车库出口的防火门需要设置吗,可以不可以用出入口作为排烟的自然补风?
toplhc
2011年11月06日 18:58:17
2楼
小于2000的要不要设排烟,这个是有一定的争议。
大部分地区、大部分人是认为不用设。也有少部分人认为要设。

譬如在我们这儿审图的要求设,消防局的没有人提出要设。这些问题也没有必要争论什么原理,规范的东西,按照大部分人的理解做,当地一般怎么做就怎么做。
回复
toplhc
2011年11月06日 19:01:07
3楼
当车道设有喷淋或者水幕...可不设防火门或者防火卷帘。

一般的车道水专业都有设侧喷,所以一般情况下,建筑专业就不必设防火门或者卷帘,就可以作为自然补风通道。
回复
mingtian0363
2011年11月06日 20:31:54
4楼
恩 谢谢回答~~~
不过上海地区的 规范有写:机械立体汽车库及建筑面积小于2000M2的单层汽车库可以不设置排烟系统。。
回复
szhp54
2011年11月07日 10:25:51
5楼
规范中关于2000平方米的汽车库排烟设置的界定是指机械排烟与自然排烟的分界,请注意,不是指是否要设排烟的界定,不要混淆了概念。至于小于2000平米的车库是否做排烟系统,要根据该设计是否满足自然排烟要求来确定。
回复
hujianfeng1230
2011年11月07日 10:39:23
6楼
需要的,认真学习 学习了
回复
szhp54
2011年11月07日 10:46:03
7楼
上海建筑防排烟技术规程中的“建筑面积小于2000M2的单层汽车库可以不设置排烟系统”理由是指车库的进出口可以作为自然排烟口(详见其条文解释“单层小于2000M2的汽车库,其汽车库的进出口可直接排烟)。由此可见,其基本考虑还是认为要排烟的,但该规范将“建筑面积小于2000M2的单层汽车库”作了理想化处理,显然是不合理的,当采用双向车道只有一个出入口,车库长度且超出30米时,很明显不符合国家相关规范要求,即不符合上规要求,这种情况下“上海建筑防排烟技术规程”中的该条没有任何实际意义。

[ 本帖最后由 szhp54 于 2011-11-9 10:54 编辑 ]
回复
xiaoxiangsh
2011年11月07日 10:55:13
8楼
各个地方不一样,我认为还是做排烟好点,另外可以用车道补风
回复
liujiawei12345
2011年11月07日 12:21:01
9楼
各个地方不一样,我认为还是做排烟好点,另外可以用车道补风
回复
leelimit
2011年11月07日 14:30:23
10楼

正解!大于2000平必须设。小于2000平需得满足自然排烟面积才行,否则也要设。依据:GB50016-2006第9.1.3.6条
回复
ydsjy004
2011年11月07日 16:27:23
11楼
注意,如果满足自然排烟要求就自然排烟,否则机械排烟,规范上说2000平米是设机械排烟的分界。如果建筑在坡道处不设防火卷帘则可利用其补风,否则应设机械补风,北方一般都做机械补风,自然排烟注意2点:1.可开启外门窗的面积,2.与排烟口的距离