1、冷凝水管的排放,一般工程,是专门设置排放立管,还是借用下水管或地漏?2、下水管,雨水管,地漏,具体指什么?
1、冷凝水管的排放,一般工程,是专门设置排放立管,还是借用下水管或地漏?
2、下水管,雨水管,地漏,具体指什么?
2楼
冷凝水管保温:
UPVC管是否保温?镀锌干管是否保温?
水平管是否保温?立管是否保温?
冷凝水管的坡度:
是多少?
回复
3楼
冷凝水管保温:
UPVC管是否保温?镀锌干管是否保温?
水平管是否保温?立管是否保温?
冷凝水管的坡度:
是多少?
1、冷凝水管都需要保温,因为冷凝水温度低于环境露点温度 否则管道要结露的
2、冷凝水管的坡度一般按照通风与空调工程施工质量验收规范中的规定:冷凝水排水管的坡度,应符合设计文件的规定。设计无规定时,坡度宜大于或等于0.8%
回复
4楼
1、国标规定upvc凝水管可以不保温,但是考虑的吊顶或其他实际情况,最好做保温,镀锌管必须保温
2、水平管如上,立管不保温,要保温也可以。
3、国标规定,凝水坡度符合设计规定,如没有规定,水平管不小于1%,主管不小于0.3%
[
本帖最后由 chenjue1986 于 2011-11-7 11:42 编辑 ]
回复
5楼
1、冷凝水管的排放,一般工程,是专门设置排放立管,还是借用下水管或地漏?
2、下水管,雨水管,地漏,具体指什么?
回复
6楼
000000000000
回复
7楼
冷凝水,如果水量较大,有必要设置冷凝水回收那么就需要专用的立管回收,如果水量很小,不需要或者没有必要回收,可以就近排放,排放一般采用间接排放至地漏,即和地漏保持一定的距离,不可以直接排放。
下水管不知道什么东西,雨水管是接屋面排水的,依靠重力自然排放或者虹吸等方式,雨水可以回收,也可以不回收。到楼顶上就可以看到雨水斗。滴漏一般在卫生间、浴室等地方,安装在地板上,周围地面向滴漏倾斜,一般你到卫生间就可以看到一个排水用的,安装在地面上的,哪个就是地漏
回复
8楼
谢谢!可不可以这样讲,大小便也走地漏?
回复
9楼
你开玩笑呢吧!地漏是明装的阿!
回复
10楼
您好!请问是哪本规范中提到了 PVC冷凝水管道不用保温呢?谢谢!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复