问一个很小白的问题,哪位高手帮我回答一下
renzl1234
renzl1234 Lv.3
2011年11月05日 09:07:33
只看楼主

众位兄弟,今天我闲着没事,我算了一下lab的基本锚固长度,以HRB400级钢筋在C35砼中的为条件计算:=0.14*400/1.57d=35d,查11G101,锚固长度为32d,这是为什么?? 还有图集已经标明了1、2、3、4级抗震情况下的锚固长度是查表而来,那查出来的值,还要再乘以抗震锚固长度修正系数吗? 哪位高手帮我回答一下。

众位兄弟,今天我闲着没事,我算了一下lab的基本锚固长度,以HRB400级钢筋在C35砼中的为条件计算:
=0.14*400/1.57d=35d,查11G101,锚固长度为32d,这是为什么??

还有图集已经标明了1、2、3、4级抗震情况下的锚固长度是查表而来,那查出来的值,还要再乘以抗震锚固长度修正系数吗?

哪位高手帮我回答一下。
免费打赏
renzl1234
2011年11月05日 09:09:26
2楼
在线等~~~~坐等高人帮我分析一下。。。。
回复
renzl1234
2011年11月05日 09:27:28
3楼
我的问题,没有人来回答吗??
回复
lonelyparty
2011年11月05日 10:18:41
4楼
你的fy取值是按fyk,计算结果当然不一样了
回复
renzl1234
2011年11月05日 10:21:36
5楼
这。。。。。。。。谢谢楼上,,十在是马虎。。呵呵。。

对了,我还想问一下,那新的图集查出来的已经是抗震的锚固了,因为已经比算出来的数值大了,

那在实际的施工中取值,还要用查出来代抗震的锚固长度去乘以抗震修正系数吗?应该不用了吧?
回复
renzl1234
2011年11月05日 10:26:06
6楼
我算了,是36.8,已经是抗震之后的数值,不用乘。谢谢那哥们了。唉,~~
回复
lonelyparty
2011年11月05日 10:27:46
7楼
lab、la和lae分别表示不同的含义,我们设计的结构都是在抗震设防范围内的,lae一定要根据抗震等级修正的
回复
renzl1234
2011年11月05日 10:30:19
8楼
不用吧???Lae已经是经过修正的数值了吧。。。Lae的数值,还要再修正一次吗??
回复
lonelyparty
2011年11月05日 11:21:39
9楼
lae是根据la修正出来的,根据不同的修正系数计算,你已经算出lae当然不用再修正,我说的意思是你要理解三个参数的含义和关系。
回复
tumugongchengxij
2011年11月06日 12:55:18
10楼
这个问题总工提醒过我,要不要修正图集上好像有说的